10kv配电柜停送电操作顺序

如题所述

送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜。

断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。

停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。设备送电之前必须检查工作票已终结,接地线已拆除。

扩展资料

高压配电柜送电流程: 

1、接送电通知,到热电办理送电票。 

2、确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。 

3、检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。

4、检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。 

5、检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。

6、检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。

7、用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。     

在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。 

参考资料来源:百度百科—高压配电柜

参考资料来源:知网—高压配电系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答