电缆线路可以什么铺设

如题所述

1. 电缆线路通常通过埋地穿管、沿墙体或电杆架设的方式进行敷设,严禁在地面上直接铺设。
2. 电缆在室外直接埋地敷设时,应埋深至少0.6米,并在电缆上方和下方各铺设50毫米厚的细沙,随后用砖块等硬质材料进行保护。
3. 当橡皮电缆需要沿墙或电杆敷设时,应用绝缘子进行固定,禁止使用金属裸线作为绑扎材料。固定点之间的距离应确保电缆能够承受自重带来的荷载,同时橡皮电缆的最大弧垂距离地面不得小于2.5米。
4. 电缆接头必须牢固可靠,绝缘包扎后的接头不应降低原有的绝缘强度,也不得承受拉力。
5. 在高层建筑施工现场,临时电缆必须埋地引入,垂直敷设应利用在建建筑的竖井或孔洞,并尽量靠近负荷中心,每层楼至少应有一个固定点。水平敷设时,电缆应沿墙固定,最大弧垂距离地面不得小于1.8米。
电缆线路敷设的技术要求包括:
1. 确定线路走向:根据配电要求和设计图纸来明确线路的走向。
2. 埋设深度:一般应在地下0.7米处,与其他电缆或管道接近时,应埋在地下1米深处。
3. 电缆沟底要求:电缆沟底必须平整,或者铺设100毫米厚的细土作为电缆的垫层,并在地面设置标志。
4. 电缆穿越路面:电缆穿越路面时应穿过保护套管。
5. 金属外皮接地:铠装和铅包电缆的金属外皮两端必须接地。
电缆线路的常见敷设方法包括直埋地敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、排管敷设和室内外明敷设。下面简要说明直埋电缆线路敷设的施工方法:
直埋电缆线路的敷设首先需要挖掘电缆沟,沟宽0.6米,深度0.8米左右,沟底平整后铺设100毫米厚的细砂土作为电缆的垫层。敷设时,可采用人工敷设或机械牵引。人工敷设适用于小规格电缆,通过两人一组分站在电缆沟两侧,慢慢将电缆放入沟内。机械牵引适用于各种规格电缆,通过放线架和卷扬机或绞盘以每分钟8至10米的速度将电缆拉出,落在滚轮上,然后移除滚轮,让电缆松驰地敷设在沟底。在电缆上再铺设100毫米厚的软土或细砂土,上面覆盖混凝土盖板或粘土砖,覆盖宽度应超过电缆两侧50毫米。最后在电缆沟内填土,覆土高度应超出地面150至200毫米,并在电缆线路的两端、转弯处和接头处设立标志。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答