郭老师您好~请问10kv配电室中置柜内的CT是怎么选择变比的?我这个是2台1600KVA变压?

为什么设计图纸中进线柜内CT为400/5,而联络柜中ct为200/5,出线柜150/5?计量为2相200/5?

电流互感器(CT)的变比是依据负荷的大小而变化的,进线柜带两台变压器,电流大,就需要变比大一些,如400/5;出线柜只带一台变压器,相对电流小,就用小变比的,如150/5;一般来说,电流互感器的变比约为最大负荷电流的2倍左右;联络柜要看通过的最大负荷电流而定,是的联络柜只带一台变压器,所以变比选为200/5,比出线柜略大一点;计量柜为了计量的准确,常按最大负荷电流的1.2倍左右进行选择,所以小一些,对二台1600KVA的变压器,200/5是够用的;来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-18
我是张老师,可以联系本人的面度空间,可以解决方案和生产柜子。