混凝土强度评定不合格怎么办

4组C40 标养 强度为 50.5 44.2 47.6 42评定不合格,怎么处理啊?谢谢了

在统计评定时,平均值-合格判定系数与标准差的乘积≯0.9抗压强度标准值;在非统计方法评定时,平均值≯1.15标准值。此时,建设单位就会发出混凝土强度评定不合格的书面意见,请求设计单位给出处理意见。遇到这种情况时,可将实测平均值/1.15后就近取小套混凝土强度等级,对结构进行复核。这当然是设计的额外工作,结果是绝大多数构件一般是安全的,个别构件还要处理,因为设计软件自动生成的文件一般只会大5%,不会大15%。
譬如常州某中高层住宅房屋,混凝土设计强度等级是C30,他的试块实测平均值是31.7<1.15*30=34.5,建设单位就向上海某大牌设计单位发出混凝土强度评定不合格的告诉文件,设计负责人(现在设计大多为建筑师负责制,而不少建筑师又不去过多地积累结构和施工的规范方面的知识信息)收到后看不明白31.7>30但是建设单位说不合格,可以宣传GB
107-87的有关规定,告诉他们要按实测值进行安全储备核算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-30
如果相差不大,可以请求设计部门计算,实际强度是否能承受设计要求,如果能 可以请求降低要求强度,但是如果不能。。。。。。那就只有扒掉重浇了本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-30
多取几组检验再重新评定,不行的话就用回弹仪测量砼的强度。
第3个回答  2010-07-30
给点钱,出个合格的报告
否则就扒了重新浇筑
第4个回答  2010-07-30
给点钱,出个合格的报告
否则就扒了重新浇筑
相似回答