66问答网
所有问题
厂里的三相动力电,零线和地线接通的总闸过一段时间就跳闸是什么原因呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-05
零线和地线相通是对的。因它们的功能不同,零线是220V回路线,地线专为安全而设,防设备漏电伤人。所以名称也不同。开关过一段时间跳闸,是过热保护装置动作了,用卡钳电流表测量电流值,可能超过开关最大电流值。可换大容量空开。开关接线松虚产生高温传入开关内部,也能引起跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ux9vspx99DiiD2Unv99.html
相似回答
配电箱总是
跳闸是什么原因?
答:
1、选型错误
不论是漏电保护器还是普通断路器,当主开关的选型小于支路开关时,就会发生主开关跳闸而支路开关不跳闸的情况。2、
配电箱内线路故障
主开关到支路开关之间的电线,如果发生短路或接线松动,则可能引起主开关跳闸。如果主开关跳闸, 排除选型错误后,应首先排查箱内线路问题。如果箱内线路有明显...
我这一层楼的厂房电源总开关是空气开关每个月都会
跳闸
一次是为
什么
答:
按照你所说的,
有一点已经知道的是:在现有用电设备上是没有漏电或短路的
,如果有的话,就不是一个月跳一两次了,而是天天跳了。如果是负载过大跳的,那么天天开设备,也不会一个月只跳一两次,而又是天天会跳了。1.
检测电流
,在开完所有设备时,用电流表检查电流,看看有没有出现三相严重不平衡...
三相
四线的磨床总是
跳闸,
不经过漏电开关就可正常使用是怎么回事?
答:
应该是
磨床电机及线路绝缘电阻值不够发生漏电
引起的开关跳闸。
我在
动力电
上借照明
电零线
用做照明为
什么
一用
就跳闸???
答:
那是因为,漏电保护器内的,L,N之间的向量和不等于灵,所提才会
跳闸
将借用的零线改过来就可以了
空气开关闸在
什么
情况下会
跳闸?
请看一下详细
答:
1、 安装不当或电压过低 我们在给三相空气开关接线时,如果线路和空气开关没有连接牢固,造成线路和接线柱接触不良发热,会引起空开跳闸。如果家中用电高峰期定时出现
跳闸,
有可能是因为家中房子的电压低于正常值引进的欠压保护。2、 产品本身出现问题 空气开关也是有使用期限的,一般空气开关的使用年限不...
...借用照明电的一
零线,一
开闸灯一闪
总闸就跳闸???
急等…
答:
总
闸是
不是漏电保护开关,3极(3P)的还是4极(4P)的;
动力电
是否在该总闸之下,照明电的零线、是否经过了该总闸。根据所描述的现象,若是漏电保护
跳闸,
则应当是,所取火线和
零线,
其中有一根未接入所
跳闸的总闸
。具体需以现场情况为准。
大家正在搜
零线和地线一碰就跳闸
零线和地线接反会跳闸吗
零线地线相通跳闸吗
零线碰地线为什么跳闸
地线和零线能接一起吗
零线地线相通怎么办
地线和零线接错了会怎么样
零线和地线通了怎么办
零线接成地线会怎么样
相关问题
我用动力电上的一火线借用照明电的一零线,一开闸灯一闪总闸就跳...
动力电的漏电保护器老是跳闸,但是每次跳闸送上电都可以正常工作...
照明电开,动力电跳闸是什么原因
动力柜里面零线接地,后面小电箱送不上电,一送就跳闸,要怎么处...
动力柜里面零线接地,后面小电箱送不上电,一送就跳闸,要怎么处...
我用三块不同线路的照明电表改三相动力电,总跳闸
我在动力电上借照明电零线用做照明为什么一用就跳闸???
动力电箱有电下面又连接了漏电断路器,漏电断路器开关合上就会跳...