西门子SMART PLC用网络连接,用软件可以找到PLC,电脑和PLC之间也可以可以ping通
西门子SMART PLC用网络连接,用软件可以找到PLC,电脑和PLC之间也可以可以ping通,当程序无法连接到PLC,显示连接当前IP地址失败,请检查IP地址、网络连接。请问我这是哪的设置有问题咯
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
IP冲突了,例如你PLC是192.168.2.1,那么你电脑(或者其它设备例如触摸屏,另一台PLC,上位机等)上的IP就不能是192.168.2.1,
IP地址
不能一样,你把你电脑上(或者其它设备)的IP 改一下,
网段
192.168.2这个是不变的,只要最后一个数字不一样就行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ux9spv292x92U9xDUi9.html
其他回答
第1个回答 2016-03-19
程序地址跟cpu地址不一致
相似回答
PLC
SMART
这次编程了工作着里,下次编程能通讯上吗_百度问一问
答:
同样:如果是以太网通讯 首先设置SETPG/PCinterface接口为TCP/IP并指向自己计算机的网卡然后,在STEP7主界面下,选择菜单
PLC
-->Edit Ethernet Node(编辑以太网结点),在弹出的窗口中选择Browse...(浏览),就
可以找到
实际连接的PLC网卡了,里面可以看到MAC和IP地址,选择该网卡后确认返回,然后就可以设置...
西门子plc
怎么
与电脑
通信呢?
答:
1、硬件连接(编程设备直接与 CPU 连接)首先,安装 CPU 到固定位置;其次,在 CPU 上端以太网接口插入以太网电缆;2.建立 Micro/WIN
SMART
与
CPU 的连接首先,在 STEP 7-Micro/WIN SMART 中,点击 “通信” 按钮,打开 “通信” 对话框;然后,进行如下操作: a. 单击 “网络接口卡” 下拉列...
S7 200
smart用
网线
连接
后怎样和
电脑
通讯
答:
1.连接好
电脑与SMART
CPU之间的网线。 打开S7-200 SMART编程
软件,
点击通信图标---选择网卡(如果有两个以上网卡,请注意一定要选择与
SMART连接
的网卡名称,这是关键的一步)---查找CPU(CPU找到后,会显示CPU的IP地址,一般情况下SMART CPU 默认地址为192.168.2.1);2.修改电脑上网卡的IP。XP系统...
请教高手
,西门子
200
SMART
PLC
和PC通讯问题
答:
停止位就行。上位需要跟PLC一致,如果是上位软件的话则需要设置相应的通讯驱动
。2,如果是以太网通讯的话,则需要加装以太网通讯模块,设置IP地址,并将上位的IP与PLC处于同一网段,通常设置好PLC的IP后,用电脑ping一下,验证设置的是否正确。S7 200编程软件里有以太网设置向导,根据需要设置就行了。
S7200
smart
以太网接口
可以
做
PLC与PLC
通讯,和HMI通讯吗
答:
可以 的,S7200
smart
的IP是固定的192.168.2.1 把电脑的IP也成同频段的如192.168.2.234 这样电脑就可以通过以太
网连接PLC
HMI也是一样,把HMI的频段设成跟PLC一样,如192.168.2.12
为什么有的笔记本
可以
跟
西门子plc
.
smart
以太
网
能
通讯上有的笔记本不...
答:
检查ip地址是否设置在同一个网段
大家正在搜
西门子PLC连接电脑教程
西门子plc怎样连接电脑
西门子200plc怎么连接电脑
西门子plc200与电脑连接
西门子300plc与电脑连接
西门子plc与电脑连接的方法
用网线怎么连接西门子plc
西门子plc200连接电脑步骤
电脑与西门子plc连接设置
相关问题
笔记本电脑和西门子smart显示连接上了,也能控制plc灯闪...
西门子s7-200smart程序怎么通过网线下载到plc
S7200smart以太网接口可以做PLC与PLC通讯,和H...
西门子PLC用以太网在线监视,怎么连接plc和电脑网线
用什么软件能用电脑连接西门子plc
西门子PLC的远程怎么连接?
两块 西门子S7-200 SMART PLC,以太网互联,问...
西门子smart以太网通讯怎么用第一plc控制第二个第三个,...