怎样解决220V消防远程启动按扭线路中的感应电

220V消防远程启动按扭控制线路中(电缆4芯其中2芯接按扭2芯接220V 指示灯,工作时按扭闭合控制的继电器吸合,指示灯亮否责不亮,继电器控制灯的火线)在按扭不工作时指示灯有的微亮,有的不亮,指示灯两端电压为50-70V,工作时正常.请教一下不工作时的感应电是怎样来的?为什么有的微亮有的不亮?怎样处理让不工作时指示灯不亮.谢谢!

感应电压是灯泡的两根线的对地不平衡阻抗使得外界电磁场感应到线路上来的,所以你可以把灯泡的两根线都由一个继电器控制,同时接通、同时断开(注意线路中间不要与其它地方短路),就可以解决灯泡的时亮时不亮的问题。另外,远程启动按扭不应该直接控制灯泡,它应该控制上面说的继电器线包电源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2006-12-21
1.改为屏蔽电缆
2.控制屏应接地
3.备用芯两端悬空
第2个回答  2019-12-31
你好!
1.改为屏蔽电缆
2.控制屏应接地
3.备用芯两端悬空
我的回答你还满意吗~~
相似回答