住宅屋面的施工方案

如题所述

什么样的屋面?一套坡屋面施工方案 供你参考
一、编制依据
1. 棉花片危改小区B3地块1号住宅楼施工图纸;
2. 棉花片危改小区B3地块1号住宅楼施工组织设计;
3. 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002);
4. 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004);
5. 《建筑构造通用图集》88J1-1(工程做法);
6. 《建筑构造通用图集》88J1-3(工程做法2);
7. 《建筑构造通用图集》08BJ5-1(屋面详图);
8. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);
9. 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版);
10. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);
11. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);
12. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);
13. 《坡屋面做法变更》。
二、工程概况
2.1总体概况
序号 项目 内容
1 地理位置 北京市宣武区骡马市大街棉花片地区
2 建筑层数 地下2层,地上11-16层
3 建筑规模 建筑面积 56876m2;青瓦面积 6072m2;脊瓦延长米 676m;楼层号 层高(结构)m:地下2层 4.15(车库5.95);地下1层 3.52;首层 4.80(2.80);2~16层 2.80
4 建筑高度 ±0.00绝对标高 48.60m;基础底板顶标高 -7.800m(车库-9.550m);建筑檐高 48.040m
5 结构形式 基础底板 筏板基础;主体结构 剪力墙
2.2屋面工程概况
坡屋面做法如下表:
部位 编号及类别 用料及分层做法 附注
坡屋面披檐 坡屋4C(改) 传统陶瓦用20厚1:1:4水泥石灰砂浆(加水泥重的3%麻刀或耐碱短纤维芦腊晌玻璃丝)卧铺;每块瓦都用12号铜丝绑于钢板网上;屋面瓦檐口处通长设置一排钢钉;聚苯板密度16~20Kg/m,导热系数≤0.041W/㎡.k;25厚1:3水泥砂浆,内压入1.0厚钢板网,菱孔15×40,搭接处用18号镀锌钢丝绑扎,并与预埋φ10钢筋头绑牢;55厚挤塑聚苯板用聚合物砂浆粘贴;1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料;钢筋混凝土屋面板,预埋φ10钢筋头,露出屋面80mm,中距双向900mm
屋面檐沟 做法 20厚聚合物砂浆保护层;聚苯板密度16~20Kg/m,导热系数≤0.041W/㎡.k;20厚水泥砂浆结合层;55厚挤塑聚苯板用聚合物砂浆粘贴;1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料;最薄20厚陶粒混凝土垫层找2%坡
三、施工准备
3.1技术准备
在施工前应做好以下技术准备:
1、屋面工程施工前,进行图纸会审,并编制屋面工程施工方案、技术交底及相关安全交底。
2、屋面工程施工时,建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,必须经监理单位检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。
3、屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有北京建设行政主管部门颁发的上岗证。
4、对混凝土施工的管理人员及操作人员进行安全、技术交底培训,明确安全施工方法、施工工艺及施工程序。
3.2材料、机具准备
在开始施工前,要对各种机械设备进行全面检修,并配备足够的易损零配件,保证施工的顺利进行,所用材料进场后,必须按规范的规定抽样复验,并提供试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。主要机具、材料如下:
机具配备表:
序号 机具名称 单位 数量 用途 备注
1 室外双笼电梯 台 1 材料运输
2 水准仪 台 1 施工放线
3 切割机 台 6 瓦件切角、修改
4 手电钻 把 6 瓦件开孔
5 棕扫帚 把 10 清理基层
6 磅秤 台 1 配料、称量
7 电动搅拌器 台 2 搅拌材料
8 铁桶或塑料桶 个 10 容器
9 棕毛刷、圆辊刷 把 20 刮涂涂料
10 棉纱 Kg 5 保洁
施工用料表:
序号 材料名称 规格型号 颜色 备注
1 普通水泥 P.O 32.5 基层处理
2 白灰膏 基层处理
3 砂 中砂 基层处理
4 JS复合防水陪锋涂料 防水层
5 挤塑聚苯板 55mm厚容重16~20Kg/m 保温层
6 聚合物砂浆 粘接保温
7 钢板网 1.0厚菱孔12×40mm 保温层
8 陶粒 页岩陶粒 檐沟找坡层
9 镀锌钢丝 18# 绑扎钢板网
10 铜丝 12# 绑扎瓦与钢板网
11 筒盖瓦 200㎜×110㎜ 青灰 4#屋面盖瓦
12 筒底瓦 240㎜×110㎜ 青灰 4#屋面底瓦
13 筒盖瓦 300㎜×150㎜ 青灰 2#屋面盖瓦
14 筒底瓦 320㎜×200㎜ 青灰 2#屋面底瓦
15 筒过桥盖瓦 400㎜×110㎜ 青灰 2#过桥盖瓦
16 筒过桥底瓦 350㎜×220㎜ 青灰 2#过桥底瓦
17 滴水瓦 200㎜×110㎜ 青灰 4#屋面盖瓦
18 滴水瓦 240㎜×110㎜ 青灰 4#屋面底瓦
19 滴水瓦 300㎜×150㎜ 青灰 2#屋面盖瓦
20 滴水瓦 320㎜×200㎜ 青灰 2#屋面底瓦
3.3现场准备
1、结构验收合格。
2、现场布置完毕,材料合格、备齐。
3、轴线、门窗洞口线、墙体位置线、控制线和构造柱位置线测放完毕。
4、临时用电、用水:引入到位。
5、水电管线、预留、预埋确定完毕。
6、当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。
7、伸出屋面的管道、设备或预埋件等,安设完毕。
8、根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线。
四、施工安排
4.1人员组织
4.1.1项目部成立以项目经理为组长的领导小组,负责屋面施工质量、安全和进度。人员分工如下:
序号 职务 负责内容
1 经理 现场总负责、总协调
2 书记 对外关系协调
3 总工程师 人员培训、方案交底、技术总负责
4 工程经理 施工安排、人员组织、现场协调
5 工长 人员、机械组织、现场指挥
6 土建工程师 书面技术交底、检查、验收
7 质检员 质量检查、验收
8 安全员 安全文明施工指挥、交底、检查、验收
9 材料主任 材料供应及其使用状况检查
10 测量员
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考