暖气自动排气阀原理是怎样的?

如题所述

暖气自动排气阀结构原理:

1、暖气自动排气阀工作原理,当系统中有气体产生时,由于气体密度较小,会顺着管道向上爬,终聚集在系统的高点。所以排气阀一般都安装在系统高点。当气体进入排气阀阀腔聚集在排气阀的上部,随着阀内气体的增多,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,排气口打开;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,排气口关闭。

2、自动放气阀的结构,自动放气阀主要由阀帽、阀盖、浮桶、连杆、阀体组成,浮桶连着连杆,可以上下自由运动。1.OR自动放气阀的浮筒采用低密度的PP材料,耐温110℃,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形,不会造成浮筒活动困难。2.浮筒采用硬质塑料,与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接,故不会在长期运行时产生锈蚀,导致系统不能工作而发生漏水。3.的密封端面部分是采用弹簧支撑,可以随的运动相应伸缩,保证在不排气的情况下的密封性。

自动排气阀排气不尽原因:

1、管道安装前未计划安排好管道安装标高、坡度和自动排气阀的高度,实际安装后使管道高点与楼板底面的位置无法安装自动排气阀,使自动排气阀装在非高点上,管道内的空气排不尽;

2、自动排气阀未经调整就安装,阀内空气未排尽时,浮动装置已将排气口封堵住,使管道内空气排不尽。

防治:

1、管道安装前必须先核对管道上的各种附件规格尺寸,再按管道坡度要求安排管道的安装标高,并对此作出具体的技术交底,不得随意安装;

2、自动排气阀安装前应进行试验调整,使排气阀的排气口在排尽管道内空气时关闭。

通过上文的介绍,相信大家对于暖气自动排气阀的结构及原理有了一定的了解,所以,了解暖气自动排气阀是很重要的,另外,暖气自动排气阀如果出现排气不尽的情况时,不能大意,先要了解原因,然后再进行防治,这样就能轻易的解决了。