在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?

如题所述

在母线电流差动保护中,为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,
故采用电压闭锁元件。
电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的低电压继电器和零序电压继电器实现。三只低电压继电器反应各种相间短路故障,
零序过电压继电器反应各种接地故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-18
1、变压器失灵保护:
变压器失灵保护可用“”相串联构成“与门”的方式解锁而出口,电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。
2、过流保护:
电压如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。
一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。
扩展资料
直流闭锁特性:
直流系统停运分为正常闭锁停运和保护闭锁停运。
直流系统正常停运时,直流控制系统以整定的速率降低输送功率至最小功率,然后整流侧先闭锁触发脉冲,逆变侧再闭锁触发脉冲,直流系统退出运行,它不同于故障后的保护闭锁。
直流控制系统保护闭锁通常包括如下4种:立即移相并停发触发脉冲,即不投旁通对的闭锁;立即移相,根据时间或其他条件判断投或不投旁通对,然后停发触发脉冲;
立即投旁通对、移相、停发触发脉冲,即总是投入旁通对的闭锁;对于投旁通对的闭锁过程中,当直流电压变为反向且超过定值时,则停止投旁通对。
参考资料来源:百度百科-复合电压闭锁