500平方的办公间需要装喷淋吗

整层楼高29米,一楼为商业铺面,二楼为400多平方的金融办公场所,三楼开始为居民住所。请问二楼400多平方的金融办公场所必须装喷淋吗?
房子是1998年建造,2000年竣工,是否适用《高层民用建筑设计防火规范》2005版。我上面住户有六层,下面二楼为商铺。

要设,

《高层民用建筑设计防火规范》
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。

补充说明:高于24米的即为高层建筑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-30
二层要装喷淋,还要装烟感报警器
第2个回答  2010-07-30
当然要了。查看民用建筑就知道了。