一般电网在运行中所说的线路(变压器)电压过高或过低是指的什么电压?

如题所述

一般电网在运行中所说的线路(变压器)电压过高(或过低)有二种解释:

    运行电压超过国标规定的标准:如10kV标准是额定值的±7%,超过10.7kV就说电压高,低于9.3kV就说电压低。

    在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:

    1.35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;

    2.10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;

    3.220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。

    在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。 用户用电功率因数达不到标准规定的,其受电端的电压偏差不受此限制。

    瞬时运行电压超过电压标准范围,可能对设备的绝缘造成伤害,这叫过电压。比如铁磁谐振过电压、弧光接地过电压、操作过电压等。