如图:

箱梁底模采用竹胶板进行拼装,竹胶板厚度为12mm。底模进行配板作业,不允许出现板缝错乱,要求做到板缝横平竖直、无错台错缝,板缝匀称;模板不漏浆、不变形,有足够的刚度、稳定性。施工时注意板缝之间必须采用双面胶密贴,同时板与板的接缝必须位于横向方木顶面上,否则应对横向方木的间距进行适当调整。

箱梁侧模板除S弯采用定型钢模板外其余采用竹胶板拼装而成,安装前由测量组每隔2m放出安装边线,然后由操作工人在现场技术员的指导下弹出安装墨线,将制作拼装成型的侧模板按照设计安装方式安装就位。箱梁模板采用邦夹底形式加固。

定型钢模板安装完要立即除锈,涂防护油。模板施工时注意预埋件的布设和加固。模板板缝紧密吻合,用密封条密封,以保证拆模后板缝砼的光滑。模板施工时由专人控制顶高程(包括设计高程、设计预拱度、施工预拱度)、控制线位置。

支模时尽量减少板缝,几何尺寸准确、线条流畅。模板安装完毕后由质检工程师检查箱梁内部净空尺寸、轴线位移、顶面高程、模板加固强度等各项指标,在检查合格后上报监理工程师检查,检查合格方能进行其它作业。

扩展资料

(1)支架材料是否符合要求、支架间距、步距是否符合设计;

(2)检查剪力撑、扫地杆是否按设计布设,顶托、地托丝口是否失效,碗扣连接是否扣牢;

(3)检查支架的标高是否符号设计要求;

(4)检查立杆的竖直度、平直度、扣紧度、材质是否符号要求;

(5)检查支架是否变形、基底是否沉降、开裂、变形;

(6)检查支架是否位移,各种杆件是否松动、脱落;

(7)杆件、扣件是否有丢失现象,杆件是否有新伤痕。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考