要确定电机距离为300米时电缆所需的导线截面积,需要考虑以下因素:

    电机的额定功率:5.5千瓦

    电压等级:假设为220伏特

    电缆的材质:假设为铜导线

    根据这些信息,我们可以使用欧姆定律来计算电缆的电阻,并根据电压降和电缆长度来计算电缆的截面积。具体步骤如下:

    计算电缆的电阻:
    根据欧姆定律,电阻(R)等于电压(V)除以电流(I):R = V/I
    因为功率等于电压乘以电流,所以电流等于功率除以电压:I = P/V
    将上述两个公式联立,得到电缆的电阻:R = V^2/P

    在本例中,电压为220伏特,功率为5.5千瓦,因此电缆的电阻为:R = 220^2/5500 = 8.8欧姆

    计算电缆长度和电压降:
    电缆长度为300米,因此电缆电阻的总值为:R_total = R × L = 8.8 × 300 = 2640欧姆
    根据欧姆定律,电压降等于电流乘以电阻:V_drop = I × R_total
    因为电流等于功率除以电压,所以:I = P/V
    将上述两个公式联立,得到电压降:V_drop = P × R_total/V^2 = 5.5 × 2640/220^2 = 0.39伏特

    计算导线截面积:
    根据电线电压降不超过5%的经验值,即0.05 × 220 = 11伏特,因此电缆的电阻应该小于11/5.5 = 2欧姆
    根据铜导线的电阻率约为0.0175欧姆/米,可以计算出导线的截面积为:A = 2 × L × 0.0175/1.72 = 0.39平方毫米

    因此,在距离为300米的情况下,电机的额定功率为5.5千瓦、电压等级为220伏特,使用电缆的导线截面积应为0.39平方毫米左右。需要注意的是,这只是一个估算值,具体的导线截面积还需要考虑其他因素,如电缆的安装方式、环境温度等等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-12
用三百八十伏的电压的5.5千瓦三相异步电动机,额定电流是十二安左右,最小应该选择四平方毫米的国标铜线或六平方的国标铝线。
第2个回答  2023-03-12

选4平方的线。

1、按经验三相电机每KW功率的电流约2A。5.5千瓦电流11A;

2、按铜线常用载流量计:线径不小于1平方;

3、按允许电压损失(19V)计,铜线碱性不小于3.18平方;

综合选4平方线。


根据允许电压损失估算线径:

导线线径:铜线:S=IL/54.4U;铝线:S=IL/34U

式中:I-导线中通过的最大电流(A)

L-导线的长度(M)

U`-充许的电源降(V),(按5%计,单相11V,三相19V)

S-导线的截面积(MM²)