5p空调该穿几根多大的线,用多什么样的插座?

是380的,那插座该用哪种呢?

5P空调用的是三相380V电源,用五根线(三根火线一根零线和一根地线),火线一般用黄、绿、红,零线用兰色,地线是黄绿双色线,正常工作的电流在10A左右,正常用线2.5平方铜 线也就是2.5BV或2.5BVR,以前有用到三相四孔插座,但现在一般都用16A的断路器或漏电断路器。追问

还要零线啊?怎么接的啊?

追答

5P空调机出来是五根线,因为空调的电源控制板用的是AC220的电压,所以是要有零线的。至于说地线,如果你的进电源没有地线,你最好是用三相四线的漏电开关,这样出现漏电时候,漏电开关会断开电源,漏电开关只有四个接线端,左边是接火线的,标有N的在右边是接零线的。如果你一定要接早期的四孔插座的话(市场上也有三相五孔插座),如果你又没有放地线,也就是说只放了四根线,那就四孔插座的地线端接零线,注意标有L1,L2,L3的是接相线也就是火线,地线标E和有一个一竖三横的地线符号。空调插头一定要跟你的插座对应,空调线的零线可以跟地线接在一起,千万要注意零线跟插座的零线不能接错。如果我没有说清楚可以电话,13285997929。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-01-08
5P空调的输入功率在4800W、电辅助加热的功率在3000W。
对称三相交流电路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ。
(功率因数cosφ阻性为1,感性约0.7~0.85之间,取平均值0.78计算)
I=4800/1.732X380X0.72=10A
I=3000/1.732X380X0.72=6.3A
10+6.3=163.A
根据每平方铜线可以带动6A的电流计算:
建议你使用4平方铜线、32A的空气开关本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-22
建议你使用4平方铜线、32A的空气开关。5P空调用的是三相380V电源,用五根线(三根火线一根零线和一根地线),火线一般用黄、绿、红,零线用兰色,地线是黄绿双色线,正常工作的电流在10A左右,正常用线2.5平方铜 线也就是2.5BV或2.5BVR,以前有用到三相四孔插座,但现在一般都用16A的断路器或漏电断路器。
第3个回答  2015-04-24
空气开关、漏电保护器,4平方铜线。追问

要几根线?不用插座是吗?直接空开是吧?

追答

4根线,不能用插座。空开、漏保比较安全。

第4个回答  2020-11-19

空调室外机如何选型?1.5P的空调是多的负荷?选择多大开关和电线?

相似回答