三相电路问题,求大神帮忙看下,题目做混了,三角形负载功率因数角等于相电压与相电流相位差?Iab2电流相位想不明白怎么来的,跪求解答
1》Ia1=P/1.732/U/cosφ=10/1.732/0.38/0.85≈17.9(A)
Ia2=P/1.732/U/cosφ=20/1.732/0.38/0.8≈38(A)
Iab2=Ia2/1.732=38/1.732≈21.9(A)
或:
Iab2=P/3/U/cosφ=20/3/0.38/0.8≈21.9(A)
Ia=Ib=Ic=Ia1+a2=17.9+38=55.9(A)
2》有功功率:
P=10+20=30(KW)
视在功率:
S=1.732UI=1.732×0.38×55.9≈36.8(Kva)
功率因数:
cosφ=P/S=30/36.8≈0.82
无功功率:
Q=根号(S×S-P×P)=根号(36.8×36.8-30×30)≈21.3(Kvar)
你说的这些我知道,但是这题答案真心蛋疼
追答这是我06年学的,电工基础里面的相量法。望了。。。
追问好吧