消火栓泵启动方式有几种

如题所述

消火栓泵启动方式有几种如下:

1、连锁(联锁)启泵

消防水泵的“连锁控制”也称为“直接自动启动”通常是指一种点对点(设备对设备)的直接控制方式,通过点对点的专用线路实现,不依赖中间设备(消防联动控制器)“连锁控制不受消防联动控制器的手自动状态的影响,但必须把消防水泵控制柜的手自动状态打到自动状态,可靠性高,是启泵的最优先气泵方式。

消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的水的流量开关,报警阀组压力开关,均应直接自动启动消防水泵,这个“直接自动启动”也是连锁控制。

2、联动起泵:该启泵方式作为一种安全备用启泵方式,通常情况下连锁起泵均能启泵,该启泵方式是通过现场报警信号传输到消防联动控制器,通过消防联动控制器与逻辑判断后发出控制信号启泵,对于现场报警信号新规要求,两个探测器信号+消防栓按钮/一探测器+手报+消火栓按钮,联动启泵需要消防联动控制器和水泵控制柜均设在自动状态。

3、手动启泵:主要包括“消防控制室远程手动”和“现场手动”。

(1)远程控制:消防室的远程手动,即多线控制盘。这个功能通过直接手动控制单元实现,直接手动控制单元的启\停按钮应通过专用线路与消防水泵的现场控制柜连接。但由于多线控制盘也是通过直接连线消防水泵控制柜的电气控制启泵,因此必须消防水泵控制柜处于自动状态下方可启泵

(2)现场手动控制,消防水泵现场应设置消防水泵控制柜,并设置启动停止按钮、手自动转换按钮,启动应手动优先,不受水泵控制柜手自动状态的影响。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答