德力西2相空气开关火线、零线接线有什么要求吗?!开关上没有标注N,L。

如题所述

这是德力西生产的漏电保护器(剩余电流断路器)。

型号为 DZ47LE-125/2P In80A 。

型号意义:

DZ--小型断路器

47--设计代号

LE--电子式剩余电流动作断路器

125--壳架额定电流

2P--两极

In80A--断路器额定电流 80A

此断路器火零线由上口输入,下口为输出。注意额定电流是80A,适用于电压为380V以下,电流60-70A的单向线路。

因为附带漏电脱扣,所以按说明书要求每月按动试验按钮做一次检查。其它没有什么要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-26

看图片,

:空开的接线左边为火线,右边为零线

国家标准的正确方法,答完了,谢谢楼主

第2个回答  2021-05-26
没有强制要求,一般是左火右零。
第3个回答  2021-05-27
这种2p漏电保护器对接线位置没有要求的,它是同时切断两根电源线,那种1p+n的漏电保护器对接线才有要求。
第4个回答  2022-10-13
两极断路器火线和零线的规定是怎么定的?