66问答网
所有问题
有电的情况下如何判断熔断器是否已烧毁?如果用万用表用什么档测量?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-05-24
把万用表打到交流电压750伏上,测量熔断器两端电压,同一相电没电压显示或很小很小的电压,说明熔断器是好的,还可以测量两个熔断器的下端电压,380伏左右正常,低于10%电压就有问题了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ux2UxiDUviUnsx2DxDi.html
其他回答
第1个回答 2019-12-06
烧了就不通电了,如果一定要用表测就打到合适的电压档直接测熔断器两个脚,没烧的话表是没反应的,
第2个回答 2021-05-26
非常简单实用的电容测量好坏判断方法,万用表没有电容档怎样利用电阻档判断其好坏,新手一看就明白!
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
大家正在搜
相关问题
如何使用万用表检测熔断器是否坏了?
高压整流柜运行中怎样判断快速熔断器已经烧坏 用万用表怎样检测
如何在带电情况下检查熔断器好坏
10kV高压熔断器取下后怎么判断是否熔断,更换时怎么用万用表...
能否用万用表的电阻档测量带电的熔断器,从而判断熔断器的好坏?
熔断器怎么测量
有电的情况下如何判断熔断器是否已烧毁?如果用万用表用什么档测...
怎么用万用表检测保险丝烧坏