选择一氧化碳报警器有何要求?

如题所述

一氧化碳报警器按使用方向可分为家庭用一氧化碳报警器和工业用一氧化碳报警器,另外按使用方式可分为壁挂/固定式一氧化碳报警器和便携式一氧化碳报警器。

一氧化碳(CO)气体是一种无色、无味、无刺激、无法用五官感知的有毒气体,能抑制血液的携氧能力。一氧化碳的毒性主要是影响氧气的供给与利用,一氧化碳与血红细胞的亲和力比氧气与血红细胞的亲和力大300倍以上,造成人体组织缺氧。当吸入一氧化碳气体后,一氧化碳进入肺部抢先与血红细胞结合,使血红细胞丧失运输氧气的能力,造成人体多个器官缺氧,导致组织受损甚至死亡。一般人在意外中毒时无法自我察觉,往往被发现时已进入昏迷状态,酿成重大伤害甚至死亡。因此称之为家庭中的“隐形杀手”,一点也不过分。

一氧化碳的产生:一氧化碳是由燃料(如汽油、柴油、煤、木炭、煤气、液化气、天然气等)燃烧不充分产生的。家中产生一氧化碳的主要原因:天然气、煤气、液化气、燃油、煤炭的不完全燃烧;热水器安装不当,废气回流;烟筒、排气管堵塞;密闭空间开着发动机、生火取暖,如在车库开着发动机、冬天紧闭门窗生炉子取暖等等。

一氧化碳报警器是通过一氧化碳传感器感应空气中一氧化碳气体的浓度转变成电信号,电信号的大小跟一氧化碳的浓度有关。一氧化碳报警器按所使用的传感器来分类,一般分为半导体一氧化碳报警器、电化学一氧化碳报警器、红外一氧化碳检测仪等,从测量灵敏度、精度、稳定性、抗交叉气体干扰来说,性能最好的是红外一氧化碳检测仪,但比较昂贵适合实验室使用,民用的一般为半导体和电化学的一氧化碳报警器。

半导体一氧化碳报警器采用半导体型一氧化碳传感器作为敏感元件,要求其敏感元件恒温在200℃左右时能快速响应,因此要给其增加电热丝加热,所以要提供比较大的电流,当温度、湿度甚至风变化大对其精确测量很不利,还有就是容易受到其它气体的交叉干扰,如酒精、氮氧化物、氢气、烷类等气体的干扰,容易误报,但其价廉。一般使用寿命可达五年。

电化学一氧化碳报警器采用零功耗电化学一氧化碳传感器作为敏感元件,大都采用电化学法中的定电位电解法原理,利用定电位电解法进行氧化还原电化学反应,检测扩散电流便可得出一氧化碳气体的浓度,并且有很好的线性测量范围以及很高的选择性,抗交叉气体干扰能力也很强,价格相对比较贵。电化学一氧化碳传感器为零功耗型,无需加热,非常适合配合低功耗的检测电路采用电池供电,做成一氧化碳浓度表、便携式一氧化碳报警器等。电化学一氧化碳传感器长期暴露在无氧气体样品、酒精、油漆等刺激性溶剂中会影响其灵敏度和寿命,甚至会失效。电化学一氧化碳传感器在空气中的使用一般为三年,也有五年的,更长的可达八年以上。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-06

固定响应阈值的测量

探测器的响应阈值应在表9规定的范围内选择。

探测器响应阈值的测量应在气体检验装置中进行,气体检验装置应符合附录A的规定,并满足方位、电压波动、气温、高温等试验的要求。检验装置安装的气体传感器应符合附录B的规定。

探测器按5.1.2要求安装在气体检验装置中。在有关条文中没有特殊要求时,探测器的方位应为最不利方位,探测器周围的气流应为(0.2±0.04)m/s,气流温度应为(23±5)℃。

气体的浓度用体积比的百万分之几表示(以下称μL/L)。

试验前,气体试验装置和探测器内部一氧化碳的浓度应低于5μL/L。在有关条文中没有特殊要求时,探测器应在正常监视状态下稳定工作15min。

按(5μL/L)/min的速率将气体检验装置中一氧化碳浓度增加至5μL/L,保持10min。探测器不应发出火灾报警或故障信号。

继续按(5μL/L)/min的速率向气体检验装置中加入一氧化碳,直至探测器发出火灾报警信号或一氧化碳的浓度达到100μL/L。记录探测器发出报警信号时的一氧化碳浓度值。这一浓度值即为探测器的响应阈值(S)。

探测器响应阈值(S)应符合表9的规定。应能通过探测器或其连接的控制和指示设备查询探测器的设定的响应阈值(S0)。

可调响应阈值的测量

探测器的响应阈值应在表10规定S0的范围内连续可调。

将探测器分别调整为最大和最小设定响应阈值,按4.5.1.1~4.5.1.7进行响应阈值试验。

探测器响应阈值(S)应符合表10的规定。应能通过探测器或其连接的控制和指示设备查询探测器的设定的响应阈值。

除试验要求有特殊规定外,探测器的响应阈值可在规定的任一设定值上进行试验。

第2个回答  2018-01-06

气体报警控制器,是我公司开发的功能实用、操作方便的可燃/有毒气体报警控制器。可与我公司的可燃/有毒气体探测器共同组成工业用可燃气体报警系统。控制器亦可通过双绞线(485信号)上联至监控中心计算机,并可通过本公司专用的监控软件对现场的浓度进行异地的查询(计算机需联网),从而构成了远程监控、本地监控、现场监控的多级监控网络,大大提高了监控的及时性、准确性。

该产品采用壁挂式的安装,可根据需要防爆的进行通道数设定(总线1-60路),每一通道对应一点(探测器)。通过与探测器的配合使用,该残破可对可燃/有毒气体进行检查,并通过控制器单片机对探测器上传的数据进行的各种数据的处理,最终完成数据的显示,输出的控制以及数据的记录等功能。 各通道自动巡回检测