66问答网
所有问题
电梯机房承重梁设计要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-06
1、驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。
2、机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20-40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ux2DnvUDsxxvnvvsxii.html
相似回答
电梯
的
机房
大
梁
搭在顶层卧室的
承重
墙上对吗
答:
对。根据查询《电梯安装与验收规范》得知,
要求承重重梁要置于承重墙体之上,机房的承重梁担负着电梯传动部分的全部动负荷和静负荷
,因此要可靠地架设在坚固的承重墙或横承重梁的两端埋入墙内深度必须超过墙厚中心20毫米,且不小于75毫米。
承重梁安装时,三根工字钢要求水平
,每根承重梁的上平面不水平度应...
承重梁
安装有哪些
要求
?
答:
承重梁安装的技术要求安装承重梁时,
伸入墙内的部分必须超过墙中心20mm,并且总长度不小于75mm,此外,还应将铁板与墙的结构钢筋焊接成一体
,其水平度误差应小于1/1000,包括横向与纵向。多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m;...
电梯承重梁
离地面高度多少
答:
2.5米到3米
。 电梯井圈梁的高度应该设置在2.5米到3米之间,一般宽度应该和墙体的宽度是同等的,其次就是要注意一下距离,通常我们距离不能够超过2.5米。
承重梁电梯承重梁
答:
建筑物顶层空间足够时,承重梁可置于楼板下方并与楼板连成一体
;空间有限时,承重梁则置于机房承重梁上,与楼板保持至少50mm间距,预留安装导向轮的孔洞。为了避免安装时的冲突,当机房高度足够时,可建立两个高出楼面600mm的混凝土台,将承重梁置于其上。
承重梁通常会焊接铁板并钻孔以固定导向轮
。确定安装...
电梯承重梁
高度
答:
梁高 = 7000/12=583.3。梁宽=20mm。截面可选择200×450,按规范构造
要求
配置钢筋。底筋配筋率≥0.2%,不少于2Φ12,上部2Φ10,箍筋φ6@200。处于室外的,混凝土等级不低于C25,保护层20mm。
承重梁
介绍
答:
此外,
电梯
的轿厢、载重、对重、电缆和钢丝绳等关键部件,也都通过曳引机与
承重梁
紧密相连,形成一个庞大的悬挂系统,其负载能力不容忽视。在
设计
中,承重梁必须预先规划,任何后期开洞都需要经过严格的计算和规范验证。如果必须开洞,必须确保梁的结构强度不受影响,并采取适当的加固措施,以确保整体结构的...