两台门禁机接一个电控锁的问题!

用的是一拖一电源,一个门禁接一个锁能正常开门,但是加装一台门禁机控制就不行了,刷卡开锁没反应,每台门禁机有一条信号线接锁上,可能是因为两条门禁机的信号线并在一起了短路。听说加装一个继电器能解决这个问题,不知道怎么装,对电子方面不是太懂,求大神解决,现在安装的如下图!
蓝色信号线,平时为17V,刷卡开门电量是低电平,用万用表测好像是5V以下!

你别这样接,试试下面的接法

断电开门电锁接门禁电源上的COM(PS 门禁电源上的COM其实是与GND连起来的) 跟 NC(接电锁正极)

两台门禁主机的信号线(通常为NO)接电源上的PUSH   两台门禁主机上的COM端子跟GND 连接起来

画了个草图  中间的是电源

追问

搞错了。电源上没有COM,只NO 和NC,门禁机上的COM线是接在NC上的!

追答

电源上没有COM 的话 就接GND 是一样的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-04
应该是遥控电源容量不够,带不起来两套追问

不是电源容量不够,我单独给每台门禁接了一个电源也不行,

相似回答