三相异步电动机的接法?

如题所述

从铭牌右边部分上看出接法有两种△型220V,Y型380V。

VOLTS电压等级有380V/220V,这个对应的是输入电源的电压等级,比如我们的工业用电就是三相380V的,另外还有三相110V、220V、440V、660V等电压等级,我们来分析一下铭牌的标注、接法与电压等级的关系。

首先我们来看下Y型接法和△接法的区别,这两个接法图相比大家都见过,无论是在电机上还是各种资料都会看到;

电机绕组有三组对应的就是三根线U、V、W和6个线头,头部 U1和尾部U2,那么U1U2就组成了一根线,有时候尾部用X、Y 、Z表示。

Y型的接法就是把三根线的尾部(U2、V2、W2)接在一块组成了中性点和变压器差不多,三角形则是第一根线的尾部和第二根线的头部连接(U2和V1,V2和W1,W2和U1),这样头尾相连就组成了三角形的形状。

假如现在是电压380V的三相电源,对应的每相的相电压就是220V,这个大家应该都能理解,那么如果按照Y型接法,电机的每个绕组的相电压就等于电源相电压220V,因为每个绕组的尾部都是中性点0V相当于接了一根火线和零线;

再看下△型接法,电机的绕组的相电压就等于电源的线电压380V,因为没有了中线点相当于每个绕组接的都是两根火线。

我们不考虑功率因数和效率,三相电机的额定功率就等于:P=3P相=3×U相×I相

分析下电机正常工作时和刚启动的绕组电流对比,电机还是如上图的参数,假设△启动电流为I△,那么Y型启动电流为1/3 I△,当转速起来后,对于同功率P下的绕组电流:

380V电压:

对于Y型接法,采用三相380V的工业用电,启动电流1/3I△,正常电流就等于P/(3×220)

对于△型接法,采用三相380V的工业用电,启动电流I△,正常电流就等于P/(3×380)

220V电压:

采用Y型接法,采用三相220V的工业用电,启动电流1/(1.7*3) I△,正常电流就等于P/(3×129)

采用△型接法,采用三相220V的工业用电,启动电流1/(1.7) I△,正常电流就等于P/(3*220)

440V电压:

采用Y型接法,采用三相440V的工业用电,启动电流1.17/3I△,正常电流就等于P/(3*258)

采用△型接法,采用三相440V的工业用电,启动电流1.17 I△,正常电流就等于P/(3*440)

综上所述,对于一台电机,如果电网等级高于电机额定等级,不能采用△型接法,启动电流大;如果电网等级低于电机的,不能采用Y型接法正常运行时电流过大。

另外,对于电机铭牌上的△220V和Y380V的理解,就是如果三相工业用电是380V小功率电机可采用Y型接法大功率电机可采用△型接法(采用Y-△降低启动电流),如果三相工业用电时220V,必须选用△型接法,不能使用Y型。注意电机中标明的电压都是线电压而不是相电压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-23

是三角型接法,1的头与3的尾是U,   2的头与1的尾是v,3的头与2的尾是W。

见下图:


电机(英文:Electric machinery,俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电。

电机是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置,或者将一种形式的电能转换成另一种形式的电能。电动机是将电能转换为机械能(俗称马达),发电机是将机械能转换为电能。电动机在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。