66问答网
所有问题
关于地下停车库防火分区及汽车疏散出入口的问题?
本工程属于地下停车场,该停车场隔壁18m也有个地下停车场,。目前这两个停车场计划用通道连通。请问该通道是否可以用作汽车疏散出入口。
举报该问题
推荐答案 2010-11-16
可以这样做。但必须注意的是,如果这两个停车场的建筑面积超过一个防火分区面积的话(未设置喷淋,其面积为2000平方米;设喷淋,其防火分区面积为4000平方米),则应采用防火卷帘进行分隔。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UvxvpppDn.html
其他回答
第1个回答 2019-08-14
汽车车道可以,人员疏散不行(指防火分区面积在1000~4000时)
防火分区间用防火卷帘
>=500辆才三个汽车出入口
相似回答
地下车库
每个
防火分区
几个安全出口,地下室又几个安全出口
答:
6.0.11 停车场的汽车疏散出口不应少于两个。停车数量不超过50辆的停车场可设一个疏散出口
。地下室:.3.12 地下、半地下建筑(室)安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定:1 每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分...
地下车库
每个
防火分区
多大?
答:
6. 复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按照规定的值减少35%
。7. 汽车库的汽车疏散出口应至少有两个,但符合特定条件的可以设置一个:IV类汽车库,拥有双车道汽车疏散坡道的III类地上汽车库,或者停车数量少于100辆的地下汽车库。8. 当汽车库的建筑面积小于1000平方米时,可以考虑设置防烟分区;其...
地下停车场
里机动
车和
非机动车可以同一个
防火分区
么?同一个坡道出口可以...
答:
根据常规的建筑防火规范,
地下停车场里的机动车和非机动车不应该在同一个防火分区
。因为机动车的防火规范要求比非机动车更高,所以它们需要分开防火分区停放。至于坡道出口,也需要根据实际情况进行评估。如果坡道出口符合机动车和非机动车的各自规范要求,并且能够确保安全,那么可以共用同一个出口。但是,最...
地下车库防火分区
答:
1、防火分区。
2、汽车库应设防火墙划分防火分区
。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表中规定。3、敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于以上规定的2.0倍;半地下汽车库、设在建筑首层的汽车库,其防火分区最大允许建筑面积不应大于2500...
地下车库
设计注意事项介绍
答:
1.地下车库的耐火等级为一级,地下车库防火分区最大允许建筑面积不应超过2000平方米,安置自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可以增加一倍。地下车库人员安全出口和汽车疏散出口
应分开设置
。2. 地下车库每个防火分区内,人员安全出口、汽车疏散出口都不应少于两个。3.地下车库的室内疏散楼梯应设置...
地下车库防火分区
怎么划分地下车库防火分区怎么划分
答:
关于地下车库防火分区怎么划分,地下车库防火分区怎么划分这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、汽车库应设防火墙划分防火分区
。2、每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。3、敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层面积应叠加计算,其防火...
大家正在搜
关于地下停车场变更出入口
防火分区的疏散出口
地下停车库出入口数量
地下停车库出入口尺寸
地下停车位出入口
地下停车场出入口间距
地下停车场出入口设置规范
地下停车场出入口宽度
一个防火分区疏散地铁
相关问题
地下车库的一个防火分区汽车疏散车道可以穿过其他防火分区到达车...
地下车库的防火分区如何界定
地下车库防火分区是多少
地下停车场里机动车和非机动车可以同一个防火分区么?同一个坡道...
急!地下停车库的柱子应和上面塔楼的柱子位置一致吗?
我想问一下,地下车库的汽车疏散距离有要求吗,车库最远端道疏散...
地下车库每个防火分区几个安全出口,地下室又几个安全出口
做地下停车库用什么材料好,很多车库没用几年就破损的不像样了?