家用和一电动机的接线 开关的要多少A的闸刀 还有漏电开关要多大A?

三相四线 到家门口 要接7台空调和别的家用电器还有一台三相电动机 我已经拉好了线了 分别是 3个空调一组专线,4个空调又一组专用线 别的电器又一组专线 那么电动机可以这样接吗??(看图)

  2台空调一组2组,剩余3台空调一组,把家用别的负荷接在2台空调一组的线上。
  如果是三相电机,肯定这样的效果要好点,尽量三相调平。
  如果是两相电机,那么2台空调2组一组接电机,一组接家用小家电。不过你的零线不得小于10平方。 漏电保护器不得小于63A的,三相四线的。
  家用空气开关根据线路用途不一样选用的。
  空气开关,(断路器) ,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大; 家庭一般用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护; 断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,正确选择额定容量电流大小很重要。 一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等。
  比如:照明线路正常使用10A的空气开关,排插座线路使用16A的空气开关,热水器和空调选用20A或25A,总闸选用63A 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-22
你图错了吧?3相电机少了一相电?你难道把零线算上了?别把你电机烧了。3相电机是3根相线,就是3根火线,零线你只可以接电机机壳做保护线保护接零。对了告诉你,你这样子 2火1零 是可以工作的,时间长了烧了电机要花钱了
第2个回答  2010-11-14
你可以这样去设计;2台空调一组2组,剩余3台空调一组,把家用别的负荷接在2台空调一组的线上,如果你是三相电机,肯定这样的效果要好点,尽量三相调平。如果你是两相电机,那么2台空调2组一组接电机,一组接家用小家电。不过你的零线不得小于10平方。 漏电保护器不得小于63A的,三相四线的。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2010-11-14
电动机接线错了,有一条接到零线上去了,把接零线那条线接到图中最上面的火线上就可以了。
第4个回答  2010-11-14
相线少一根