自动喷淋系统的水量如何计算?

如题所述

自动喷淋用水设计流量:

某汽车库设计两套自动喷淋系统,净空高度≤8m

1、根据《喷规》P10:

喷书强度为8L/min.㎡,作用面积160㎡

自喷用水量Q=喷水强度*作用面积=8*160/60=21.33L/s

2、根据《排水设计手册第二版》P140:

自喷设计水量为1.3Q=28L/s

3、根据水力计算得出

两套自喷系统的实际用水量为Q1=35.05L/s,Q2=38.48L/s

计算消防水箱或是消防水池都按Q2计算。

拓展资料

自动喷淋系统:消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。

根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

(参考资料:百度百科——自动喷淋系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-25
请仔细看:自动喷淋调试工程量如何计算
自动喷水灭火系统工程量计算:1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同的连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以米为单位,定额计量单位以"10米",管道长度计算与自颤宴动喷水灭火系统中的管长计算方法相同,不扣除管件、阀门和各种组件所占的长度。价格套用第七册中水灭火系统中相应管道安装的定额子目,螺纹连接安装的价格已含管件的安装费用和材料费用。镀锌钢管的法兰连接定额,管件和法兰是按成品考虑的,弯头两端是按短管焊法兰考虑的,定额中包括直管、管件、法兰等全部安装工作内容扰毁,但管件法兰及螺栓的主材量应按设计规定另行计算,螺栓的主材设计无规定时可参考第六册定额附录:法兰螺栓数量表。如果法兰与管件按现场制作考虑,则按茄李银第六册相应制作子目套用。2、报警装置安装:湿式报警阀的安装按公称直径分定额档次,以"组"为单位计量,套用第七册相关定额子目。计价材料是整套供应的产品:"湿式报警装置"及2片法兰;干湿两用报警装置、预作用报警装置、电动雨淋报警装置的安装大致相同,其安装工程量的计算与湿式报警器装置相同,定额套用湿式报警器装置,定额人工系数乘以1.2,主材按实际安装的产品价格计算,其余不变。
3、水流指示器安装:水流指示器本体安装按不同连接方式、不同公称直径区分,以"个"为单位计量,套用第七册相关定额子目,其信号线的连接与校验套用第十册相应的定额子目。4、喷头安装:喷头安装部分产品类型、规格与型卖锋物号,只区分吊顶式安装与无吊顶式安装,以"个"为计量单位,定额计量单位为"10个",主材为喷头未计价材料。5、末端测试装置安装:分不同规格以"组"为计量单位,套用第七册相应基雹定中液额子目,定额中已包括压力表和压力表气门的安装费和材料费,定额中已包含2个阀门的安装工作,但阀门的材料价格未计。6、管网冲洗:自动喷水管网的冲洗,区分不同规格以"米"为计量单位,定额计量单位为"100米"7、其他:系统中的消防水泵、阀门、法兰等内容与自动喷水中内容相同。
我问水喷淋系统调试点位是如何计算
1.按建做缺李筑面积计算:(1)每平方10~扮扒11元/m2;(2)纯迟难做的是按每平方14~17元/m2。2、按米计算:一米按21~25元/m。 3、1万平方以上按米计算:25元/m。4、3000-1万平方按米计算:28元/m。

如果我的回答可以帮到您,请及时采纳哦!

相似回答