空气开关,接触器,中间接触器,电机保护器,指示灯,常闭按钮,常开按钮,这些电气怎么连接?

如题所述


给你个典型应用图片,中间一组为例,其中:

SB1:常开按钮;SB2常闭按钮;A1、A2是KM2-1接触器的线圈(220v),L1接零线N,L3接火线L;13、14是KM2-1的1组常开接点,启动后自锁;95、96热继电器保护端子电机过热断开,温度低了恢复接通状态。

空气开关出线接L3,如果接触器接点不够用,可以采用中间继电器控制接触器的线圈。接触器接点电流大,可以直接控制电机;中间继电器接点多,电流小,工作原理相同 。

指示灯电压与接触器或中间继电器线圈电压相同,接在线圈的2端,做工作状态指示。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-23
(1)串接:3相电源线-三相空气开关-三相电机热保护-三相电动机。
(2)串联:空开下电源1-常开按钮-常闭按钮-中间接触器线圈-电源2。把中间接触器的常开触点1与常开按钮并联(用于自锁)。
(3)串联:空开下电源1-中间接触器常开触点2-电机保护器常闭触点-接触器线圈-电源2。
操作1:合上空开,按下常开按钮,中间接触器线圈得电吸合,其常开触点1闭合自锁,电动机工作。
(4)指示灯根据需要接任意电源之间,指示电源有电,或指示电动机工作---
操作2:按下常闭按钮,中间接触器线圈断电释放,接触器线圈失电释放,电动机停止。
以上中间接触器没有使用意义,只有用于自动开、停或自动正反转时----或多方面控制才使用中间接触器,并且接触器间还需要【互锁】,以保证接触器可以【安全的相互转换】。
第2个回答  2019-11-23

给个示例图:电动机启动停止。

参考一下

第3个回答  2019-11-23
上述意思是中继在一给电情况下就吸合,而需要接触器正常运行是将中间继电器断开,以减少中间继电器故障,这就是选用按钮作相反的工作原理。希望能给你帮助。
相似回答