求北大青鸟消防联动逻缉编程实例怎么用

如题所述

做消防施工的,一般都是做好汉子注释,(将探测器及各类模块,按序号从1~200标序并用编码器写码,并在纸质表中注释其位置信息,方便日后通过主机报火警或故障而方便找出该位置),一般由当地北大青鸟代理商过来协助导入两个表,一个是汉子注释表(ID),一个是联动编程表(Note)。
联动逻缉是根据一个点{a1(探测器序号)}还是两个点{a2(探测器序号)}联动报警,一般情况是两个点。Y()一般表示虚拟地址,精简指代作用。+表示于 ‘’与“,*表示“并”
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-29
“=”前面是联动部件地址,“=”后面是具体联动表达式,一般是探测部件地址(续编除外)。“*”是与,“+”是或。知道这些就可以编啦。
第2个回答  2021-12-18
问一下1个回路中要分3个防防烟分区一个分区的义烟感扩打开这一个沏阀连动怎么编
第3个回答  2017-05-13
编码是编程呀?编码我会,程序一般都是厂家来人跟你编的,你只需要写好编码表就可以了