单线3千瓦的电动机要用多少大的电线和漏保
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-01-05
单相3千瓦的电动机,额定电流约15A,可以选择2.5平方的铜芯线。
漏电保护器选择25A的就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uvvpns2UpDUxsn2sp9x.html
其他回答
第1个回答 2017-01-05
用4平方线和32A的漏保。
相似回答
三相四线铜芯
电线
,
单线
10平方,100A
漏保
开关,线长40米到变压器下,请问标 ...
答:
你们再别糊弄楼主了,第一是三相四线制
的电线
,虽然不知道是什么电线,但姑且视为BV线。给楼主一个最简单的办法,因为手头没资料,只能给你个规则,首先我最记得BV-
3
×4的载流量在380的情况下没有100A,那这个保护开关就是做大了,你根据载流量×电压等级就直接出来最大负荷了,然后乘个0.85就是...
空气开关如何安装
答:
一P的只能维护1根火线,合用于照明或者者是小功率电器使用安装;二P维护1根火线以及1根零线,可以接在二二0v的电念头之类的电器上;三P维护
3
根火线,使用在三八0v的电器上,1般家庭很少使用。四P维护3根火线,1根零线。用在带零线的三八0V电器上,作为总开关也是不错的选择。一般的家电设计安装
要使
...
客房装修总控开关怎么做
答:
一般室内的总开关用多少安,根据入户电线结合自家用电需求确定,
一般4平方入户线用32安,6平方用50安,10平方用63安
。这个根据自家的用电总功率进行计算,一般32安是6000多瓦,50安是10000瓦,电流乘以电压(220V)。现在家用电器多,一般家庭用50~60安左右的空开做总开关即可。别墅复式最好分层设置,大...
90平的楼房
电线
线路老化,全部更换
需要多少
钱?
答:
正常规范化施工,按现在的价格不会低于85元每平方,包工包料,你不要被低价格的忽悠去,现在2,5的
单线要
100多一圈,像你家不会小于2.5的9圈,1.5的
3
圈,网线,电话线,有线电视线,空开,
漏保
开关面板.穿
电线
的,线管,最后还有人工,工资待遇,希望能帮上你....
开关3p与4p的区别?
答:
2、1P、2P是用于单相的;3P、4P则用于三相的。当用于保护接零时,只能使用1P、3P;而当用于保护接地时,最好用2P、4P的。而1P+N只在相线上装设保护器,当工作时同时断开相线。
3
、4P开关的有两个用途。一、作电器隔离,用以断开线路的中性线,保证电气维修时维修人员的安全,我国过去广泛采用所谓...
聚泰2P漏电断路器的进线没标L和N,那么是左边接零线还是右边接零线...
答:
使用范围:漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A,动作性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所,主要用作电击危险保护和对人的间接接触保护,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,间接保护人身及用电设备的安全,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。 CDL7系列漏电断路...
大家正在搜
23kw电机用多大电缆
电线单线和双线
电线是单芯线好还是多芯线好
电线单线与双线图片
走明线用护套线好还是单线好
家用电动机怎么接线
单相电动机接线
电动机电容器怎么接线
电线买二芯还是单线
相关问题
3千瓦220V要多大的电线和漏保
单相电机3千瓦选多大漏保和电线
一个3千瓦电机需要多粗的电线?
1.1千瓦的电动机需要多少规格的电缆线呢?
30千瓦用多大空开,漏保,铜线
多少千瓦的三相电动机要用多少平方的电线?
380v3千瓦是多大电线
电工进,2.5电线用多大漏保,4平方用多大漏保