降低中央空调工程噪音有哪些方式可循

如题所述

 (1)空调器及风机盘管等设备运转及设备振动产生的机械噪声。
  (2)冷冻动水在冷冻水管内流动产生水流声及水管振动产生的噪声。
  (3)空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声。
  (4)空气从送风口喷出形成风声。
  (5)外界其他噪声源与上述噪声源可能产生的共鸣声。  中央空调主要噪音设备
  (1)平时通风:排风机、送风机。
  (2)空调系统:制冷机组、循环水泵、冷却塔、空调末端(风机盘管、空气处理机组)。  降低中央空调噪音办法
  降低中央空调噪音办法一:采用合理的空调形式来降低噪声。
  降低中央空调噪音办法二:为减少风声及水流声,应采用合适的风速及冷冻水流速,主风管风速应≤4m/s,支管风速应≤3.5m/s,冷冻水流速控制在1.5m/s左右。
  降低中央空调噪音办法三:择合适的低噪声设备
  除合理地设计空调系统气流组织形式外,选用质量先进的低噪声设备、控制风管及冷冻水管的流速也是降低空调系统噪声的关键。新风机设备、风机盘管设于公共场区或办公区、休息区内,其噪声可直接传到人群中,因此必须选用质量好、噪声低的产品。
  降低中央空调噪音办法四:用合理的施工方法以降低噪声还是主要的措施,具体可从以下儿方面考虑:
  A、设备安装:新风、空调机采用阻尼弹簧减振器安装,风机与风管连接采用软连接,新风机与水管连接采用软接头,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管连接采用软管。在空调机房内进行吸音处理,比如住空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声的外传,或在机房内贴吸声材料,采用凹凸形立体吸声板,做机房的墙面或吊顶板,以增强吸声效果,机房也尽量减少门窗,必须使用的门窗也应采用吸声Iq窗或吸声百叶窗,以尽量减少设备噪声的外传。
  B、水管安装:水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或任梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用不燃材料填封。
  C、风管安装:风管制作安装要严格执行国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温。与静压箱一样内贴优质吸音材料。由于送回风管均采用低风速、大风量以降噪声,风管截面积都比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声,建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。
  D、冷冻水管主管支架安装:比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,根据我在多年来的安装工程的实践经验,发现噪音可能会沿冷冻主管传递,出口处一般可达到70dB~80dB,距出口20m后可降至50dB。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的伤害。经过同行们的研究、试验,对刚性支架作出改进,即在原主管刚性支架上加弹簧减振器,这样使得噪音及振动得到有效消除。即噪音及振动在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器得到有效控制。
  降低中央空调噪音办法五:增大出风口面积,降低风速的试处理,使该空调风机盘管的送风噪声得到较好的控制。
  降低中央空调噪音办法六:有效控制房间内国家允许噪声标准,可从以下几方面去控制:
  A、设备设置的位置及选型的优化。
  B、风管系统设计优化。
  C、设备的安装减震及管道隔振。
  正确处理中央空调噪音问题不仅可以保持中央空调的性能,还能为我们提供一个舒适安逸的生活环境,在使用中央空调的时候不妨听听中央空调呼吸的声音,让你的中央空调时刻保持一个良好的呼吸状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-21
由于中央空调同时存在多种噪声,需要采取综合性的降噪处理措施,一般可同时消除风机噪声及压缩机噪声的最佳措施为隔声罩或隔声屏障。

为满足空调室外机组的通风及散热需求,使用消声百叶或消声器。该隔声罩通常包含两个部分:吸隔声结构及消声结构。

当受空调室外机组影响的敏感区域为单方向时,可采取半包围的隔声屏障,该声屏障的高度及结构需要根据降噪量单独设计,与道路两侧采用的声屏障有所区别。
第2个回答  2019-09-19
1. 加装吸、隔声房
声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障就是在声源与受声点之间插入一个设施,用以隔断声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后,通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。
2.加装进、排风消声器
为了最大限度满足热泵机组的冷却通风量,满足机组运行时的新风要求和消声要求。在每台热泵机组顶部的排风口加装1台阻抗复合式排风消声器吸收排风气流噪声,排风消声器与热泵机组排风口采用导风筒连接,导风筒上设置检修门。
3. 减振器及橡胶软连接
热泵机组脚座与地面间安装阻尼弹簧减振器,管路中安装橡胶软接头,能有效地隔断振动传递,防止噪声辐射。
4. 其它配套设施
吸、隔声房底部设置现浇地梁,吸、隔声房内安装配套的照明设施。