游泳池设计规范有哪些

如题所述

a.《建筑给排水设计规范》GB50015-2003
b.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》?GB50242-2002
c.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
d.《热泵热水系统选用与安装》06SS127
e.《空气能热泵热水机技术手册》(商用系列)》(JZ-07-07A)
f.《游泳池给水排水设计规范》CECS?14:89
g.《体育建筑设计规范》JGJ?31—2003
h.《游泳池水质标准》CJ244-2007
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-02
给水口
第1条游泳池给水口的位置,应符合下列要求:
一、数量应满足循环流量的要求;
二、位置应尽量满足游泳池内水流均匀、不产生涡流和死水域;
三、池底配水时,应在两泳道标志线的中间均匀布置;
四、池壁配水时,其间距宜采用2~3m,拐角处距另一池壁不宜超过1.5m;其深度宜在游泳池水面下0.5~1.0m处;
五、跳水游泳池采用池壁配水时,应设二层给水口,且上下层给水口应错开设置。给水口距池底高度不宜小于0.5m。
第2条给水口的构造, 应符合下列要求:
一、应采用喇叭口型,且不得小于连接管截面的2倍;
二、应设格栅,格栅采用耐腐蚀和不变形的材料制造;
三、格栅隙的水流速度,不应大于1.0m/s;
四、宜有流量调节装置。
回水口
第1条游泳池回水口/(沟)的设置,应符合下列要求:
一、数量应满足循环流量的要求;
二、位置应尽量使池水水流均匀循环和不发生短流;
三、溢流式循环时,应采用在池外壁的四周或两侧边设置溢流回水槽,其溢水堰必须严格水平。
第2条回水口(沟)的构造,应符合下列要求:
一、回水口面积不得小于连接管截面积的4倍;
二、顶面应设格栅盖板,格栅条的净间距,如为成人池,不得超过20mm;如为儿童池,不应超过15mm;
三、格栅孔隙的注流速度,不应超过0.5m/s;
四、格栅盖板应采用耐腐蚀和不变形的材料制造。
第3条回水口(沟)的格栅盖板安装在游泳池底时,必须固定牢靠。
泄水口
第1条游泳池应在池底的最低处设置泄水口。如有条件,泄水口宜与回水口合并设置。
第2条泄水口应设格栅盖板,盖板表面应与游泳池底最低处表面相平。
泄水口格栅盖板的构造和材料,应符合本规范第8.2.2条和第8.2.3条的规定。
逆流水槽
第1条游泳池宜采用池岸式溢流水槽。
第2条溢流水槽的设计,应符合下列要求:
一、应沿池壁四周或两边的外侧设置,溢水堰应严格水平。
二、溢水槽宽度不得小于150mm。槽内排水管直径不得小于50mm,间距不宜大于3m。
三、池岸式溢流水槽应设置格栅盖板,其标材质应符合本规范第8.2.2条的规定。
洗净设施
浸脚消毒池
第1条浸脚消毒池应设在游泳者进入游泳池的通道内,长度不小于2m,宽度与通道宽度相同,消毒液深度不得小于0.15m。
第2条浸脚消毒池内消毒液的余氯量应为5~10mg/L。
第3条消毒液宜为连续供给和排放。如有困难时,可采用定期更换方式,但间隔时间不得超过4h。
第4条如设有强制淋浴,浸脚消毒池应设在强制淋浴之后。
第5条浸脚消毒池及其配管,应采用耐腐蚀材料。
强制淋浴和浸腰消毒池
第1条公共游泳池,宜尽量在游泳者的入口通道设置强制淋浴和浸腰消毒池。
一、强制淋浴通道的长度应采用2~3m;
二、浸腰消毒池的有效长度不宜小于1m,有效深度宜采用0.6~0.9m。
第2条强制淋浴的水质应符合现行的《生活饮用水卫生标准》,水温宜采用35~38℃,但夏季可用常温水,水量可按喷头数量计算。
第3条浸腰消毒池余氯量,宜按下列规定确定:
一、位置在强制淋浴之后时,不得小于5mg/L;
二、位置在强制淋浴之前时,不宜小于50mg/L。
相似回答