66问答网
所有问题
欧姆龙cp1h的模拟量通道可以和k型热电偶直接连接吗?还是中间需要接变送器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-01-14
ä¸å¯ä»¥å¦ï¼éè¦ä½¿ç¨æ¸©åº¦æ©å±åå ãççµå¶çåå¯ä»¥éç¨CP1W-TS001æè TS002ï¼åè æ¯2ééççµå¶è¾å ¥ï¼åè æ¯4ééççµå¶è¾å ¥ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UvvUpi22ss2i29xpvDx.html
相似回答
欧姆龙
哪个型号的PLC
可以连接
最少4个
模拟量
扩展模块?
答:
还可以扩展最多7个机架,这样的I/O能力就更大了。2、
OMRON的
底板,有5槽、8槽、最大10槽,就是最多可以安装10个I/O单元,可以是开关量,也可以是
模拟量
,甚至是特殊单元(如回路控制单元、
热电偶
单元)。上图是一个CS1/CJ1的8槽底板,除了安装电源模块、CPU模块外,有8个空余的I/O插槽用于安...
欧姆龙
PLC的输出类型怎么看?
答:
(1A是型号代号;10表示输入输出总点数为10点,具体是6点输入,4点输出;C表示是CPU单元;D表示混合型,也就是有输入也有输出;R表示继电器输出型;A表示工作电压为交流电100~240V)2. CPM1A-10CDR-D-V1 10点CPU单元 DC24V、 6点入, 4 点继电器输出3 .CPM1A-10CDT-D-V1 10点CPU单元 DC24V、 6点入, 4 点晶体...
欧姆龙
PLC是什么输出类型?
答:
-10~+10V,4~20毫安\x0d\x0a22. CPM1A-DA001
模拟量
输出单元 2路 分辨率1/4000 转换速率2.5ms/CH 每个输出
通道可
独立设置量程\x0d\x0a输出:-10~10V 0~10V 0~5V 0~20mA 1~5V 4~20mA\x0d\x0a23.
欧姆龙
PLC的输出类型怎么看?
答:
19. CP1W-MAD11
模拟量
模块输出单元 2入/1出, 分辨率1/600020. CP1W-TS001 温度传感器单元,热点偶输入 2路21. CP1W-TS002 温度传感器单元,热点偶输入 4路22. CP1W-TS101 温度传感器单元,铂电阻输入 2路23. CP1W-TS102 温度传感器单元,铂电阻输入 4路24. CP1W-CN811 CPM1A扩展单元用I/O连接电缆,80CM...
欧姆龙
plc有哪些种类
答:
集成
模拟量
4入2出.以下CP1L/
CP1H
共通5. CP1W-CIF11 CPU单元用 RS-485可选板6. CP1W-CIF01 CPU单元用 RS-232可选板7. CP1W-ME05M 内存盒8. CP1W-40EDR 扩展I/O单元 40点 24点输入16点继电器输出9. CP1W-20EDR1 扩展I/O单元 20点 12点入, 8 点继电器输出10. CP1W-16ER 扩展输出单元 16点 ...
欧姆龙
PLC的输出类型怎么看
答:
集成
模拟量
4入2出.以下CP1L/
CP1H
共通5. CP1W-CIF11 CPU单元用 RS-485可选板6. CP1W-CIF01 CPU单元用 RS-232可选板7. CP1W-ME05M 内存盒8. CP1W-40EDR 扩展I/O单元 40点 24点输入16点继电器输出9. CP1W-20EDR1 扩展I/O单元 20点 12点入, 8 点继电器输出10. CP1W-16ER 扩展输出单元 16点 ...
大家正在搜
欧姆龙cp1e和cp1h
欧姆龙cp1h编程手册
欧姆龙cp1h说明书
欧姆龙cp1e
欧姆龙cpm1a说明书
cp1l欧姆龙说明书
欧姆龙cp1e使用说明书
欧姆龙cp2e
欧姆龙说明书中文
相关问题
欧姆龙CP1H的模拟量如何读取
欧姆龙CP1H 模拟量输入相关问题 高手请进啊
热电偶如何接到plc上
你好,想问一下热电偶温度传感器和PLC的链接问题。是直接接P...
欧姆龙CP1H内置模拟量使用。在还未有输入的情况下,通道显示...
欧姆龙CP1H PLC,模拟量问题
欧姆龙CP1H模拟量输入输出梯形图怎样编程,为什么检测不到输...