如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-08-05
显示是负数表示功率因数超前了,或者接线错误,看一下JKW5C无功补偿控制器常见故障以及排除对你帮助。这是有道电气JKW5C无功补偿控制器的说明书截图。
相似回答
求教:低压
无功补偿柜
功率
因数为
负值
答:
1、可能是测量有错误,对于一些抵挡劣质的补偿控制器,常常有这个问题。特别是在低负荷的时候,很容易出现。2、电网可能处于容性负荷,比如是大功率电解槽,等等。这要依据现场情况判别。3、
无功补偿
控制器的采样线路接线有错误,这也是常常发生的情况。4、可能是过
补偿了,
也就是电容器投入过多,但是控...
为什么低压功率
因数
表显示负数?
答:
原因1:功率因数表显示负数,一般表示电路中的无
功功
率是容性的,也就
是无功补偿柜
补偿过了或者电路中有较大的容性负载,也会出现这样的情况。解决办法,拆下或断开几个电容,做人为地调整。现在有自动的功率
因数补偿
控制的。原因2:如果是新安的电容柜,接线出了问题, 1、没有按照说明书接线,...
1000kva的变压器用500kvar的
补偿柜
为什么功率
因数
还在0.8以下,负载在...
答:
回答:1、一般情况下,用电负荷多为感性负荷;如果感性负荷多了,就需要用容性负荷来进行
补偿,
这就是加电容器能够对日常用电设备的功率因数进行补偿的原理。 2、但功率因数并没有单位,只是
电流相
量与电压相量夹角的余弦值,当你电容器补多了
,电流
与电压的夹角可能由正的为成负的,其余弦值数值是一样的,...
讨教一下企业
无功补偿
原本正常的,后面上了光伏发电后无功补偿功率
因数为
...
答:
在企业中
,无功补偿
设备通常用于调节系统的功率因数,使系统维持在正常范围内。当企业安装了光伏发电系统后,可能会出现无功补偿功率
因数为
负数的情况,主要有以下几个原因:1. 光伏发电系统本身导致的功率因数问题:光伏发电系统在发电过程中可能会产生谐波和不对称性,这些因素会导致系统的功率因数出现负数。
无功智能
补偿
器使用中
无功因数
变为负数。
答:
通常
是无功补偿
控制器出故障了,换一个吧。补偿器
是补偿柜
的心脏,千万不要为了省一两百元钱而买便宜货,因为罚款的金额将远远大于省下的那点钱!一定要买历史长、口碑好的厂家的产品。可以这样考察厂家的产品的可信度:1、看历史:比如深圳奥特电器的补偿控制器,有 25年智能无
功功
率补偿控制器的生...
三相
无功
为什么有
一相是负
0.95其它两相为正0.95
答:
1、负载不平衡,这里的不平衡,可能是负载性质上的不平衡,但功率上可能是平衡的。比如某相上面的电子设备较多,诸如:电脑、节能灯、等等。这类用电器的功率因数很高,如果有集中
补偿,
就会出现单独一相过补,等等。2、仪表有问题,这里可能是电子仪表的问题,也可能是互感器的问题,等等 3、其他原因。