用西门子plc224xp控制燃烧机起停来加热导热油,热电偶检测油的温度,求接线图。

如题所述

用热电偶模块,当温度达到设置的温度时对应的梯形图中的开关断开,温度降到底限时开关闭合,能流后的软线圈得电,plc有输出,控制燃烧机加热。追问

接在plc224xp本体上,没有热电偶模块,怎样弄?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-03
要编程好接线图按编程来接设定没什么接线图追问

你帮我编个程序

追答

你用电力控制器电流输入吧配个富士温控表有电流输出也可达到精度高比较筒单方便