从三菱FX2N的PLC下载下来的程序无注释,为什么?如何可以下载到注释呢

如题所述

一、先在“PLC参数”中更改内存容量设置。将注释容量分配一定点数(默认为0,所以默认无法下载注释)。
二、再下载程序,勾选“软元件注释”。下载完毕后,注释部分即下载进入PLC。
三、下次上载程序时,勾选“软元件注释”,便可以上载上次下载的注释部分。