要求不宜超过2个丝。

根据 JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》中6.3.1相关规定:

1、直螺纹接头的安装应符合下列规定:安装接头时可用管钳扳手拧紧,钢筋丝头应在套筒中央位置相互顶紧,标准型、正反丝型、异径型接头安装后的单侧外露螺纹不宜超过2p;

2、对无法对顶的其他直螺纹接头,应附加锁紧螺母、顶紧凸台灯措施紧固。

注:自2016年8月1日起,原《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010废止,新标准JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》正式实施。

扩展资料:

钢筋套筒质量要求

1、连接套表面无裂纹,螺牙饱满,无其他缺陷。

2、牙型规格检查合格,用直螺纹塞规检查尺寸精度。

3、 各种型号和规格的连接套外表面,必须有明显的钢筋级别和直径。

4、连接套两端头的孔必须用塑料盖封上,以保持内部洁净,干净防锈。

参考资料:住建部-关于发布行业标准《钢筋机械连接技术规程》的公告