推荐答案 2024-03-07
1、如果是380V,导线电流密度是5A/MM2 30KW要最小要用10平方毫米的电缆和60安培的开关。
2、 根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85) I=30000÷(1.732×380×0.85)=53.625(A);导线截面积=53.625÷5=10.725(平方毫米)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UvsxvspixUDs22U2D2i.html
相似回答
30kw用多大
的
电缆
?
答:
30千瓦的电机额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A
,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/2...
30kw用多大电缆30kw用多大电缆
答:
1、总电量30KW用三相电需要用16-25平方的电缆线
。2、总电量30KW电流大约57A. 16平方电缆空气中68A,地中85A,25平方电缆空气中91A,地中110A,如果单根埋地距离短可以使用16平方,如果多于一根空气中可以使用25平方。3、考虑将来的余量建议使用25平方。4、三相交流电是 电能的一种输送形式,简称为 三相...
30
千瓦三相电需要多少平方的电线?
答:
30千瓦三相电需要10平方的电线
。三相电就是380V,380V30千瓦电器的最大电流是79A,10平方铜线电缆安全载流是75A左右,所以用10国标平方铜线电缆就可以。如果不计成本最好用16平方铜线电缆,因为16平方铜线电缆可以载流100A,相对来说更安全一些。千瓦是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在...
三相30千瓦电机用多少
电缆
答:
5、三相380V50HZ的
30KW
额定电流在56A左右,电源线应该不小于16平方的铜芯线。6、简单计算方法:每平方毫米铜线可以通过6~7A的电流,每平方毫米的铝线可以通过3~4A 的电流。建议您根据不同的用途,采取不同的计算方法。例如:负载是380V电动机,架空导线。(1)铜线 30000W除以380V等于79A,79A除以6A...
30kw用多大
的
电缆
?
答:
“30千瓦应该是用三相四线供电。 大约是45到60安电流。用10平方的铜芯电缆就可以。记住,四根。”
电线电缆
用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的...
380v
30kw用多大电缆
380v30kw用多大电缆用几根
答:
或者3x16 1x10规格的;
电缆
大小根据负载功率、功率因素计算出载流量,再根据载流量选择,影响载流量的因素也很多,如:芯数、敷设方式、环境温度、负载性质、负载工作时间等等。三相的电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数,电流=30000/380/1.732/0.95,约为48A左右。
大家正在搜
三相电30kw要几平方线
50平方电缆有几芯组成
220v30kw用多大的电缆
wdzyjv载流量表
30千瓦用多大电缆
50千瓦用多大电缆
40kw用电量配什么型号电缆
30千瓦电机多大电缆
三十千瓦用多大的电缆怎么算