10KV 熔断器熔断后对电气间隙有要求吗

PT的一次侧装的熔断器,当熔断器熔断后,带电部分到PT的一次端之间的距离有要求吗

跌落式熔断器,当主线路发生故障时,大电流使熔体熔断后熔管绕轴跌落,造成明显可见断口。
一、高压跌落式熔断器安装注意事项:
1、跌落式熔断器底座(支架)和各部分零件应完整,固定牢固,三相支点在同一平面上;
2、10KV跌落式熔断器相间的距离不应小于500mm;
3、跌落式熔断器安装应符合下列要求:
1)接点转轴光滑灵活,铸件不应有裂纹、砂眼;
2)溶管内应清洁,熔丝安装应适当拉紧、拧牢;
3)溶管的轴线与垂线的夹角应为150~300,允许偏差50,熔丝熔断后跌落应灵活可靠,接触紧密,上下引线应压紧,与线路导线的连接应紧密可靠。
4)瓷件良好,溶管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。
4、熔丝的规格应符合设计要求,并应无弯曲、压扁或损伤。

二、高压熔断器的主要技术参数
1、额定电压:是指熔断器长期所能承受的正常工作电压。目前我国高压熔断器的额定电压有3、6、10、15、20、35和110kv。
2、熔断器的额定电流:是指熔断器本身的载流部分和接触部分发热所允许的电流。
3、熔体的额定电流:是熔体本身发热所允许的电流。在这一电流下长期工作,熔体特性不会改变。在同一熔断器中可能用不同额定电流的熔体,熔体额定电流最大值应不超过熔断器的额定电流。
4、熔体的熔断电流:是熔体熔断的最小电流,通常是额定电流的2倍。
5、熔断器的断路电流:是熔断器所能切断的最大电流,当切断的电流小于此值时,只要换掉熔体,熔断器仍能使用;当切断的电流大于此值时,熔断器可能损坏,也可能由于电弧不能熄灭而引起相间短路,使事故扩大。
6、开端能力和极限开断能力:开端能力是指熔断器在被保护设备过载或故障情况下,可以可靠开断过载或短路电流的能力。极限开断能力是指熔断器能开断的最大短路电流的能力。

三、跌落式熔断器的选择
1、额定电压的选择。限流式跌落式熔断器按配电网额定电压选择,其它跌落式熔断器按额定电压或高于额定电压选择。
2、额定电流的选择。跌落式熔断器的额定电流必须大于或等于熔丝元件的额定电流。
熔丝元件选择:
单台变压器容量在100KVA及以下的,按变压器额定电流的2~3倍选择;
单台变压器容量在100KVA以上的,按变压器额定电流的1.5~2倍选择;
10KV用户进口、分支线路等溶丝元件一般不小于额定负荷电流的1.5倍。
3、常用熔丝规格:3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A。
4、遮断容量选择。安装地点的短路容量必须小于熔断器额定遮断容量的上限,大于额定遮断容量的下限。极限开端能力,主要有五个等级:2、5、20、25、50KA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-14
 熔断器的布置
对于多相布置的熔断器,当相间距离不由结构确定时,12kV熔断器的相间距离不小于180mm;40.5kV熔断器的相间距离不小于600mm。
注:用于特殊条件下的熔断器,由用户和制造厂协商确定。本回答被提问者采纳
相似回答