在德力西电气塑壳断路器的技术参数里面CDB9的使用类别B什么含义呢?

如题所述

根据IEC947-2 (GB14048.2) 第4.4中的描述。

断路器的使用类别是根据断路器在短路情况下是否特别指明用作串联在负载侧的其它断路器通过人为延时实现选择性保护而规定。

注:1. 根据上述对A类B类断路器的定义,A类断路器无需Icw这个指标,而B类断路器器必须给出Icw这个指标。

使用类别 选择性的应用

A

在短路情况下,断路器无明确指明用作串联在负载侧的另一短路保护装置

的选择性保护,即在短路情况下,选择性保护无人为短延时。

B

在短路情况下,断路器明确作串联在负载侧的另一短路保护装置的选择性保护,即在短路情况下,选择性保护有人为短延时(可调节)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考