发电机放了4年以后发不出电来了!应该是怎么回事啊!

电机是好的!碳刷也没问题,用表量的整流桥也是好的!用12V电瓶充磁一点反映也没有?励磁绕组两线和三线有什么差别吗?可以用同样的5桩的整流桥吗?请教了
应该不会接触不良的!我砂过了再量的!全坡整流桥会不会量不好的啊?我还是怀疑是它坏掉了! 12马力的发电机要用多少安的全坡整流桥啊?

你的发电机不能起励建压,原因有以下几点。
1 起励转速不够。
2 小型机的辅助自励励磁绕俎有断线或烧坏。
3大型机主要是励磁电路输出故障,可用市电380V载入励磁变压器输入,测量励磁电压输出是否正常。由于励磁电路的控制部分较复杂,小变压器坏是那一部分的,如果是控制模块的电源变压器,还应检查造成烧坏变压器的负载电路,这些都是控制可控硅输出的主要部分。具体检查(1)观察各部件接线是否松动,检查主要功率器件(可控硅.整流二极管等)。(2)对励磁电路进行静态测试,如果可控硅不触发导通,则可能是触发电路故障。(3)检查易损件(多圈调节电位器及电路上的各路熔断器)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-21
  放置久了放不出电是因为发电机一般多采用“自激”励磁方式提供磁场,而自激建立磁场的过程是利用铁心中的“剩磁”,当发电机放置太久而剩磁消失时,它无法为自己建立初始的微弱磁场。
  这种情况下,只需要外加一点点励磁,发电机就可以发出一点“电”,并加大了励磁,电压升高,励磁电流进一步加大,直至达到额定输出。
  发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。
第2个回答  2010-11-08
线头是不是氧化了接触不良呢?
先确认一下你的励磁绕组是不是通的哇,同时看看工作绕组通不通。
如果都没有问题的话再补充一下问题的细节。
第3个回答  2010-11-10
剩磁消失,要充磁了。
第4个回答  2010-11-05
更换电刷啊!没有励磁。
相似回答