高手,我想问一下,电气控制柜的接线图

如题:
某流水线的传输系统用电动机需要两处都可以对其进行操作控制。电动机规格为鼠笼式4kW、380V、8.2A,频繁起动。在其中一处(甲处)对其进行正、反转连续运转控制;另一处(乙处)对其进行正、反转点动控制。
2. 工序及控制要求
(1)甲处SB1按钮按下→电动机正转连续运转→SB按钮按下→电动机停止;
(2)甲处SB2按钮按下→电动机反转连续运转→SB按钮按下→电动机停止;
(3)乙处SB3按钮[短时按下]→电动机正转点动运转;
(4)乙处SB4按钮[短时按下]→电动机反转点动运转;
(5)两处操作按钮要有互锁功能;
(6)电动机[过电流]→过流继电器[反时限动作]→电动机[断电免烧]。
3. 设计要求
根据生产设备工作方面及其它方面的需要,本次设计要达到如下设计要求:
(1)要求本次设计的控制装置采用继电接触器控制技术实现;
(2)要能完全满足控制要求;
(3)要按照电气设计惯例,提供短路、过载、联锁等故障保护措施;
(4)本次设计的控制装置应由操作屏、电气控制箱(柜)等部分组成,要尽量与生产设备进行一体化安装,具体安装根据所用器件设备确定;
(5)操作屏上要有完整的信号指示,包括对各工作步指示,以及电源、启动、停止、故障等指示;

现在原理图画出来了(如图), 那么电气柜接线图怎么画?谢谢

电气控制柜的接线图如下:



起动方式特征字:

不注明为直接起动; Y:Y-△降压起动;Z:自藕降压起动;R:软起动。

类型特征字:

不注明为液位控制; P:压力控制; S:时间控制;L:潜污泵专用;X:消防专用。

主、备泵切换方式特征字:

不注明普通型,即开机前手动选择主、备泵,主用泵发生故障停机时,备用泵自动起动投入运行。

AS:定时自动切换/手动切换; AC交替自动切换/手动切换。

电机功率特征字:

数字代表所控单台水泵电机功率,单位为KW。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-04
你所画的原理图就是接线图,你也可以外加些电源进,电机的连接,以及远程控制等端子留出来等
第2个回答  推荐于2016-05-17
先把控制箱设计好,然后把所有用到的元件全部按顺序(走线方便、节约)装到电控箱内,然后画出具体的走线方式即可。
同一走向的多根电线可以只画一条线,走到需要的地方再分出来即可。
其实,就是画实物图呀!本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2010-11-04
你的图我看不清楚,无法判断是否正确,电气柜也简单,你把电源进线、电机线,和去乙地的按钮、指示灯……画到端子排上就可以了【加线号】
第4个回答  2010-11-04
按照期间的接线端子,将图重新表示就可以了