4P空开零线火线接线不符合产品生产厂家的要求,要改正吗?

有一饭店,用了较多的380V的厨房电器,现在设备经常故障,排查不出问题。
有个疑点,请专家帮助判断一下。
饭店的电路中,用了很多的4P空开,最右边标示N了,接线顺序应该为ABCN。
但是装修师傅,都接成NABC了。能够正常使用。
现在要改造的话,工作量比较大(用了很多10平方、16平方的硬线,如果改动有的线不够长了。)

我的问题:关于4P空开产品结构?
接火线的3P,和标着“N”的那1P,产品内部结构或零部件一样么?

问题2:如果每个P结构不同,那没商量,必须改回正确的ABCN。
假设每个P的产品结构一样,貌似接成ABCN或NABC无所谓。我们是可以偷懒不改呢,还是要改回去?

简单的说4P的空开,有特别标注连接“N”的一片是不能作主触点使用的,它没有装设保护模块。只能连接零线使用,所以应该纠正,如果确实将零线进出线都接到了4P开关最左边一片,那可以将连接错误的开关最左边与最右边的线位置交换一下(即按意思原来NABC排序接成CABN排序)即可,这样不会改变原有线路相序,不会影响三相电机的运行方向。不过更换后还是应该检查电机的运行是否正确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-19
要改,必须按照规范进行操作,否则不能保证其安全,有安全隐患。。。。。
相似回答