因为250的机子,有单相220V三相380V有220/380两用的。

如是是单相220V的机子:输入线建议用10平方。

如是是三相380V的机子:输入线建议用4--6平方。

如是是220V/380V两用机:输入线建议用10平方;(要兼容单向220V)。

注:  以上是按每平方通4A的铜线来计算的,  如果输入线很长(5米以上)的话平方数还要增加,如果较短(3米以内)的话可以适当降点平方数。

1、按常规交流手弧焊500来说吧;其单机额定输出功率约:  20KW;其单机额定输入功率约:  36KW。

2、那么这一类焊机一般采用的是两相380V输入的;  所以:其单机额定输入电流约:  96A。

3、而一般铜缆建议承载电流为每平方在4-6A左右。

4、所以5台共用(且同时都会使有到焊机的最大输出电流)的话建议采用:    120平方左右的铜缆(两条-两相火线)。

5、如果入线很长的话,建议还要增加平主数。

6、当然以上指的是5台焊机都接在同一组两相380V上。