地热压力表多少正常?

距离上次测压已经半年

地热压力表正常值不应大于0.8Mpa。

根据国家标准JGJ142 — 2004《地面辐射供暖技术规程》的规定:

第3.1.3条 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于0.8MPa;建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。

第3.1.4条 无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应和热源系统相匹配;同时热源系统应设置相应的控制装置,满足低温热水地面辐射供暖系统运行与调节的需要。

扩展资料:

地热的水压试验规定:

1、水压试验应以每组分、集水器为单位,逐回路进行;

2、水压试验应进行两次,分别为浇捣混凝土填充层之前和填充层养护期满后;

3、试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;

4、检验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格;

5、水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中要随时观察与检查有无渗漏;

6、在有冻结可能的情况下试压时,试压完成后应及时将管内的水吹干。

参考资料来源:百度百科-地面辐射供暖技术规程

参考资料来源:百度百科-地暖

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-25

不能大于0.8Mpa。

根据《地面辐射供暖技术规程》规定:

1、一般规定

(1)低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。

民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。

(2)地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。

(3)低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。

(4)无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。

扩展资料:

相关规定:

地面采暖施工

1、要求装修公司认真做好找平层,表面应保证平整无杂物。

2、保温隔热层要求隔热材料要铺设均匀平整,达到(25/m3)密实度要求。

3、辐射防腐层材料(要用无纺布铝箔纸),铺设要平整,保证搭接长度。

4、安装铺设地热管时,要求使用管卡固定地热管,保证地热管路的间距,地热管弯曲弧度不得小于10D。5、最后铺设钢丝网,固定卡要安装牢固,移位不超过30mm。

工程检查与验收

1、采暖工程施工结束,公司要组织专人自检。

2、在自检的基础上,邀请甲方代表进行检查验收。

3、在甲方监督的情况下,对系统进行水压测试,测试压力为6.5 mPa,以15分钟压力下降不超过0.05 mPa为合格。

4、做好隐蔽工程测试验收记录,所有工程签署文件归档。

参考资料来源:

百度百科-地面辐射供暖技术规程

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-01
地热管所承受的压力(不宜大于0.8MPa),为了保障供暖系统稳定正常运行。集中供暖的压力正常使用一般0.2-0.35MPA之间。追问