66问答网
所有问题
怎样用一个24v的接近开关控制中间继电器控制电磁阀??
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-06-24
直接串联就可以了,
接近开关一头接24V
,一头接继电器线圈+,继电器线圈-接0V,然后把电磁阀接到继电器的常开点就可以了
相似回答
怎样用一个24v的接近开关控制中间继电器控制电磁阀
答:
1、接近开关一般都是三线制(PNP或NPN,另外需要一个24V开关电源),分别为正极电源线、地线、信号线
。按照接近开关接法,电源线接24V开关电源的正负,信号线接中间继电器的线圈输入端(控制线圈的吸合或者断开)。2、继电器的输出输出端接24V电源的负极(PNP和NPN的信号输出电压不同,信号是低有效,则接...
怎样用一个24v的接近开关控制中间继电器控制电磁阀??
答:
接近开关
一头接
24V
,一头接
继电器
线圈+,继电器线圈-接0V,然后把
电磁阀
接到继电器的常开点就可以了
接近开关如何
驱动时间
继电器控制电磁阀
答:
买一个24V/1A的开关电源,
用TPC4-4TD型控制器来控制,接近开关直接接到控制器输入端,电磁阀直接接到控制器的输出端
,时间继电器可以省去不用,需要什么功能就在功能设置表设置表上设置即可实现所有的控制功能。尤其是多个电磁阀的动作控制更为合适。参考下面接线图:这是一个通用的接线图,可作为参考...
接近开关
+
继电器控制电磁阀怎样
接线
答:
接近开关有三根线分别接24+、24-(不能接反)否则不输出信号,和反馈的信号线
;24V中间继电器线圈正极接接近开关的反馈信号线,负极接24-;选择继电器一组常开触点NO,一端接220V电源,另一端接在电磁阀的线圈上,电磁阀线圈出线接零线。当接近开关给一个脉冲量时,继电器吸合,常开点闭合,电磁阀得电...
用一个接近开关
和
继电器怎样控制
一个
电磁阀
动作,求直流
24伏
3线式常闭...
答:
三线制
接近开关
两个电源线分别接+
24V
和0V,信号输出接
继电器
的“线圈+”,继电器“线圈-”接0V,继电器的主触点串到电磁阀和电源线路中去,
控制电磁阀
,这样的结果就是当接近开关得电,电磁阀就得电。
一个24伏2线
接近开关
,一个24伏AH3一3时间
继电器
,
一个24伏电磁阀怎么
接线...
答:
1、3、4是普通
继电器
触点,不延时,用来做电动开关的自保触点;8、5、6是延时触点,用来
控制电磁阀
线圈的通断 7、8号脚并联,1、2号脚并联,3、2号脚接按钮,3、5号接电源;电磁阀接在2、7号脚上,当按钮接通,时间继电器开始延时,到达设定时间后断开。
大家正在搜
两个接近开关控制一个继电器
24v接近开关控制继电器接线图
时间继电器控制中间继电器
接近开关怎么接中间继电器
24v接近开关控制继电器
24v三线接近开关控制继电器
接近开关控制继电器电路图
接近开关与时间继电器怎么接
二个接近开关控制一个电机