什么是安全链?由哪些部分或触发条件组成? 运转中的风机触发后如何动作?安全链即串联急停开关,是由多个不同监控设备的开关触点串联而成的逻辑环,以“失效一保护”原则设计,即安全链上的任何一个触点断开都会触发整个安全链动作,避免风机在危险状态下运行。安全链包括两个状态:急停1 + 急停2;急停2状态由急停按钮触发引起;急停1状态由除急停按钮以外的安全连接节点断开引起。安全链上由以下条件之一触发:2. 变桨系统故障:变浆回馈信号中断;3. 偏航扭缆开关触发;当电缆扭缆2.8圈后,发令使机舱解缆至自由状态。扭缆3.1周后还未解缆,则执行刹车、停机、并解缆。当风机的扭缆开关被触发后风机停机并报故障;即:偏航达到720度扭缆条件,扭缆保护启动,左右偏开关触动。4. 主断路器脱扣;5. PLC:程序循环中断,断开安全链;6. 超功率运行;7. PCH震动超限:振动值大于设定值时,振动开关动作;3、一是安全链触发时,风机会立即从电网上脱开,以避免在风机紧急制动时,发电机的转矩与制动系统力矩相加,共同作用在风轮和齿轮箱上。二是安全链触发时,风机通过电池驱动变桨至91度,高速刹车则在10s后启动,液压系统会以50bar压力将高速刹车盘刹住。而所有的PLC动力输出被禁止。三是安全链一但触发,风机就不可通过远控来重新