格力中央空调一拖五,140外机,客厅71,主卧36,3个卧室 各25,共计182,这样超配了吗?

如题所述

超配了的。你客餐厅71㎡×200/W的冷负荷=14200W,需要两台7100W的内机;主卧36㎡×180/W的冷负荷=6480W,需要一台6500W的内机;三个卧室25㎡×180/W的冷负荷=4500W,需要三台4500W的内机;共计冷负荷=34200W;连接率最好是到120%或是130%。追问

你看错了,我说的客厅71,主卧36,3个卧室 各25,是 内机的型号

已经配好了 内机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-06
小马拉大车追问

说是超配1.3 正常

追答

好吧,不解释了

第2个回答  2019-10-07
超配,但是多房间满频同时使用可能性不大。客厅,主卧,次卧合计制冷额定负荷为7.1+3.6+7.5=18.2KW大于外机输出额定制冷负荷14KW,需要找格力官方售后确认一下,否则会有售后维修问题。