5台2.2千瓦电机需用多大线,多大开关

5台2.2千瓦电机需用多大线,多大开关

  计算5台电机的总功率:2.2×5=11KW

一、按三相供电计算:

    按三相电机计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=11000/380/1.732/0.85≈19.7A;

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=19.7×1.2≈23.6A;

    选择Ir=25A的塑壳式带漏电保护微型空气断路器合适,如:DZ47EL-63/4P Ir=25A 30mA。

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:19.7×(1+20%)≈23.6A;

    选用2.5mm²铜芯塑料绝缘电线合适,它们的安全截流量都是32A,如:BV-5×2.5。

二、按单相供电计算:

    按单相电机计算电流:Ijs=P/U/cosφ=11000/220/0.85≈58.8A;

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=58.8×1.2≈70.6A;

    选择Ir=80A的塑壳式带漏电保护微型空气断路器合适,如:CDB9EL-125/2P Ir=80A 30mA;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:58.8×(1+20%)≈70.6A;

    选用10mm²铜芯塑料绝缘电线合适,它们的安全截流量都是75A,如:BV-3×10。