你好,新房装修,装的地暖,现在供暖一个月了,进水管热,出水管一直不热,怎么解决?

每一路分别放水试过了,还是不热
四路进水都热,出水只有最右边最短的一路热,啥原因?怎么解决?

估计不是地暖管的事,我看图他铺的不密,不像有折点,你所说的问题很简单,就是不循环,你可以按以下步骤检验一下:1先看看分水器所有的阀门是否打开,包括各路分水器、分水器进回水两个总阀是否全部打开,2区管道井看看主管道的进回水总阀是否完全打开,3用手试试进回水主管道温度差大不大,再与邻居家作比较,看看是否只有你家是这样,这样基本就能确定问题在哪里,纯手打望参考追问

在线吗?像你你说的第三种情况应该怎么解决?谢谢。我家在一楼,楼上的都热,只有我家进水管和出水管温差大,出水管几乎不热。

追答

那就给供暖公司打电话吧,让他们去看看

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-26
是不是管子长度相差太大,再查查不热的几路有没有折点。要是都没有把管子长度调的差不多,把最短的加长试试。没铺砖好弄。还有进水管开起来像25的,最好是换成32的追问

现在地板都装上了,这两天刚搬进去住才发现地暖不热的。放了一天水,也找了个师傅来修,到现在也没发现为啥不热

追答

把热的那一组回水关一半。试试应该管用,实在不行就加个泵。地暖好像还是用的日丰的,哎