继电器输出型有24V的吗?以前用三菱PLC晶体管输出型的直接驱动不了24V中间继电器,要用块放大板。DVP08XM11N要用放大板吗?
我用过三菱晶体管型的,驱动不了,小个的中间继电器,后来用了块放大板就行了。问题是,我朋友说台达晶体管型的可以,三菱是有点怪,要放大板
追答三菱晶体管输出的允许电流很小,驱动不了中间继电器。另外三菱晶体管输出端不自带电源,需要外部电源。
追问那台达的可以?
我用过三菱晶体管型的,驱动不了,小个的中间继电器,后来用了块放大板就行了
追答怎么可能,你电源用的什么?继电器电流很小。
追问S-350-24
追答哎呀妈呀350W的电源驱动不了中间继电器。。。你怎么接线的?扯淡!理论是晶体管不可以直接驱动继电器,但是现实干上去根本没问题。只是长期电流过大容易烧点。我经常这么干,真是胡扯!因为一台小设备没有必要那样转来转去。直接上去。
追问呵呵
我用过三菱晶体管型的,驱动不了,小个的中间继电器,后来用了块放大板就行了